Mastvak 5 van 5

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Ingevoed: 23 sep 2019 11:22
door kubbetocht
De werkzaamheden rondom onderstation Schalkwijk zijn in volle gang. Aan de west- en aan de oostkant van het huidige gebouw zijn provisoria geplaatst. Ten zuidoosten komt het nieuwe schakelgebouw. Ten zuidwesten komen trafoboxen voor 2 transformatoren van ieder 40 KVA.

Hieronder een aantal foto's van de graaf- en heiwerkzaamheden.

Meer informatie staat hier: https:\\gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018643724-3-Bijlage-B-Ruimtelijke-onderbouwing-1.pdf

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Ingevoed: 29 okt 2019 22:31
door BaDu
kubbetocht voegde de load toe:
23 sep 2019 11:22
Ten zuidoosten komt het nieuwe schakelgebouw. Ten zuidwesten komen trafoboxen voor 2 transformatoren van ieder 40 KVA.
Mooi om te zien dat de boel de grond uitkomt, bij mn werkgever hebben we het secundaire, primaire en kabelontwerp voor deze ombouwfase gedaan.
Overigens zijn de trafos 40MVA

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Ingevoed: 26 jan 2020 10:52
door kubbetocht
Vorige maand heb ik weer een kijkje genomen bij onderstation Schalkwijk. Helaas was het weer te slecht om een paar kiekjes te schieten.
Op de website https://kdbv.nl/van-start-met-10kv-scha ... k-haarlem/van de aannemer K_DEKKER staan wel interessante foto's.

Daarnaast heeft Liander bij de gemeente Haarlem een aanvraag omgevingsvergunning https://www.planviewer.nl/lb/haarlem-in ... -juli-2019ingediend om schakelstation Oorkondelaan om te bouwen tot een 20/10kv regelstation.

Ik ben een (zeer geïnteresseerde) leek op dit gebied, maar waarom wil Liander 20kv invoeren terwijl men nu bezig is om Schalkwijk om te bouwen van 6 naar 10kv? Zijn het de verouderde kabels en/of netstations in de omgeving van de Oorkondelaan die vervangen moeten worden en dat Liander dan kiest om dan maar meteen 20kv in te voeren?

Groetjes,
Chris

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Ingevoed: 26 jan 2020 17:09
door arie
de 20kv vervangt de 50kv
ik heb hier met een medewerker van Aliander gepraat
De reden dat ze van de 50kv afstappen is dat deze spanning niet veel wordt gebruikt en de onderdelen (schakelaars enz )
daarom duur zijn en niet door iedere fabrikant geleverd wordt in de praktijk gebruiken ze aangepast 70kv materiaal
en de 20kv wordt heel veel gebruikt
dus als ze wat nieuw bouwen of wat moeten vernieuwen wordt het 20kv
eind situatie wordt wel 150kv- 20kv- laagspaning maar dit zal heel lang duren voor dit overal is ingevoerd
aangezien de levensduur wel 50 jaar bedraagt

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Ingevoed: 27 jan 2020 16:40
door Knarvel
Oorkondelaan naar 20/10 kV ombouwen klinkt mij wat vreemd in het oor, is hier niet 150/20/10 bedoeld?
En zo nee, waar komt die 20 kV dan vandaan? Vijfhuizen heeft het, voorzover mij bekend, niet. Haarlemmermeer wel maar dat is vrij ver en zit zo vol dat ze in Rijssenhout (wat ook niet opschiet) noodzaak voor een volledig nieuw station zien.
Of zou er bedoeld zijn dat de bestaande 50 kV situatie in Ooorkondelaan in stand blijft, en er transformatoren met zowel 10 als ook 20 kV secundaire wikkelingen bijgeplaatst worden? Ruimte is er in elk geval genoeg, en in het bestemmingsplan ter plekke is al sinds 1974 een hs-station tot 150 kV voorzien. Daar kan Rijssenhout nog een puntje aan zuigen...

Wat ook wat raar lijkt, is dat in Schalkwijk intussen 2 splinternieuwe 50/10 kV transformatoren geplaatst worden, een mooiere gelegenheid ook hier naar 20 kV over te stappen komt er de komende 50 jaar niet.

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Ingevoed: 27 jan 2020 18:44
door BaDu
Ik mag hier helaas (op dit moment) niets over zeggen (Non-disclosure Agreement anyone?) :(