voltron schreef:Hoe werkt zon station precies? Staan zoveel isolator-achtige constructies in.
Vooraf: Omdat ik niet over enig technisch dokument van dit station beschik, zijn de volgende opmerkingen gebaseert op mijn observaties zoals ik de componenten denk te herkennen, als iemand bepaalde zaken anders herkent, of wel over dokumentatie beschikt, graag hier aanvullen.
Dit station werkt goed (gelukkig) maar heeft tov de grote hap een wat bijzondere construktie. Een conventioneel (transformator)station bestaat uit 2 of meer voedende danwel afgaande kabels, een dubbel railsysteem met een koppelschakelaar, en eventueel een of meerdere transformatoren. Een goed en overzichtelijk voorbeeld hiervan is bv. Ens. Simonshaven heeft dit, net als Westerlee niet, de voedende en afgaande kabels zijn vast met elkaar doorverbonden en zijn voor de in het station aanwezige componenten alleen maar afgetakt. (nb. Westerlee heeft itt Simonshaven wel vermogensschakelaars om de doorlussing open te zetten, maar dat terzijde).
- Simonshaven, componenten
- DSC01105a.jpg (150.46 KiB) 10057 keer bekeken
We zien hier in rood een van de 6 pantograaf-railscheiders,
in groen de spanningstransformatoren op het ene railsysteem,
in blauw de vermogensschakelaar en
in geel een aardingsstaaf, mogelijk om de rail te aarden tijdens werkzaamheden.
- Simonshaven, transformator
- DSC01099a.jpg (156.67 KiB) 10054 keer bekeken
Hier de aansluitingen van de transformator.
Rood de 380kV bedrading
Blauw de 150kV bedrading en rails
Groen een van de 6 aftakstaven waarmee het stationsscgakelsysteem aan de lijnverbinding gekoppelt zit
Helaas kunnen we niet zien wat er achter de blauwe wand zit, maar flash-earth komt ons hiet te hulp...
- Simonshaven, transformator bovenaanzicht
- FE-Simha-03a.png (420.26 KiB) 10050 keer bekeken
Wederom:
Rood: de 380kV bedrading
Oranje: Vertikaal gedeelte van een ondergrondse GIS-verbinding (=Gas Insulated Switchgear)
Blauw: de 150kV bedrading en rails
- Simonshaven, zuid-westelijk aanzicht
- DSC01108a.jpg (113.97 KiB) 10050 keer bekeken
Rood: de vermogensschakelaars
Lichtblauw: scheidingsschakelaar, deze staat geopend
Donkerblauw: scheidingsschakelaar, deze staat gesloten
Groen: de stroomtransformatoren, hiermee wordt de stroom door een leiding omgezet naar een hanteerbare waarde die dan gemeten kan worden, Vaak wordt dit in hetzelfde huis gecombineert met een omzetter voor de spanning op dit punt.