Energiepark Haringvliet Zuid

Foto van hoog- en middenspanningsobjecten gemaakt die je wilt delen met het forum? Plaats 'm hier
Plaats reactie
Mastbeeld van deze aansluiting
Johan
380 kV
Loads: 428
Aangesloten op: 12 sep 2014 20:15

Energiepark Haringvliet Zuid

Load door Johan » 14 dec 2020 16:17

Energiepark Haringvliet zuid, bestaande uit 6 windmolens van 3,6 MW totaal 22 MW, 124000 stuks zonnepanelen op een oppervlakte van 30 Ha en een totaal vermogen van 38MWp en een energieopslag van 12 MWh.

De aansluiting is op het 50kV net met een 50/30 kV trafo van 50 MVA. Deze is dus kleiner als het totaal vermogen van het park, waarbij uitgegaan wordt dat het zelden voorkomt beide parken op vol vermogen leveren. Hierdoor is een besparing mogelijk op de kosten van de aansluiting.

In de 12 zeecontainers achter het trafostation zitten in totaal 288 BMW batterijen. Het zijn zes sets van twee, waarbij in de ene container 48 batterijen zitten, goed voor 2 MW, en in de andere de aansturing en de omvormers. Het totaal op te slaan vermogen is dus 12 MWh.

De energieopslag wordt standaard 50% geladen en gebruikt om onbalans in het net op te vangen en helpen daarmee Tennet. Frequentie hoger dan 50 hertz laden de batterijen en frequentie lager dan 50 hertz leveren de batterijen aan het net. Zie ook hier.

Johan
Energiepark Haringvliet Zuid zicht oost.JPG
Energiepark Haringvliet Zuid zicht oost.JPG (364.68 KiB) 1769 keer geschouwd
Energiepark Haringvliet Zuid zicht west.JPG
Energiepark Haringvliet Zuid zicht west.JPG (204.13 KiB) 1769 keer geschouwd
Trafostation en energieopslag.JPG
Trafostation en energieopslag.JPG (492.75 KiB) 1769 keer geschouwd

maarten
70 kV
Loads: 71
Aangesloten op: 22 mei 2017 10:38

Re: Energiepark Haringvliet Zuid

Load door maarten » 18 dec 2020 10:25

Stel je rekent met het theoretisch maximaal vermogen van 38 MW van de zonnepanelen (in de praktijk zul je dat niet helemaal halen).
Als op dat moment de windturbines ook met 22 MW invoeden heb je 10 MW te weinig capaciteit. Met 12 MWh aan opslag heb je dus 1h12m aan opslag op maximum vermogen voordat je de invoeding moet gaan beperken.
Als ik een beetje reken aan een standaard dagcurve voor zonnepanelen zul je op een echt zonnige en winderige dag tot 40 MWh aan overcapaciteit krijgen waarvan je dus 12 MWh kunt opslaan, de rest moet je weggooien.
Vooropgesteld dat je het theoretische maximale vermogen uit je zonnepanelen kunt halen. Als dat niet meer is dan 32,33 MW dan zit je goed, dan heb je genoeg aan je 12 MWh opslag.

Mijn eigen installatie komt niet verder dan 78% van het theoretische maximum, maar is ook al 8 jaar oud.

Mastbeeld van deze aansluiting
Johan
380 kV
Loads: 428
Aangesloten op: 12 sep 2014 20:15

Re: Energiepark Haringvliet Zuid

Load door Johan » 19 dec 2020 10:32

Hoe de energieopslag ingezet zal worden is een financieel plaatje waar het hoogste rendement is te halen. Er zal meer te verdienen zijn om mee te werken om het net in balans te houden.

De vraag is hoe veel keer het voorkomt dat zon en wind 100% leveren. Storm en een heel heldere lucht is een niet zo veel voorkomende situatie.
Ook is de vraag hoe zwaar de Stedin aansluiting is. Die kan gemakkelijk zwaarder zijn dan 50MVA. Dat geeft de mogelijkheid om de trafo een bepaalde tijd hoger te belasten dan 100%.

Ook slagschaduw kan een rol spelen om bij zonneschijn de 100% wind te halen, er gaat dan een molen stil als de slagschaduw op een woning valt. Ik kijk in de verte uit op een windpark waar slagschaduw een grote rol speelt en kijk er van op hoe veel keer er een molen stilstaat.
Bij windpark Haringvliet zuid zijn er heel weinig slagschaduwproblemen.

Johan

Plaats reactie