TenneT bouwt 'black-start' bij centrale in Eemshaven

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Gebruikersavatar
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Load: 797
Aangesloten op: 29 apr 2012 18:19
Favoriete mastsoort: Gaffelmast
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: TenneT bouwt 'black-start' bij centrale in Eemshaven

Load door Knarvel » 27 jul 2017 12:48

De onderstations waar deze schakelaars opgesteld staan beschikken over uitgebreide noodstroomvoorzieningen, denk daarbij aan accuus incl. wisselrichters, maar ook aggregaten.

Gebruikersavatar
aardbewoner
middenspanning
Load: 17
Aangesloten op: 08 sep 2015 21:06
Dichtstbijzijnde trafo: Diemen

Re: TenneT bouwt 'black-start' bij centrale in Eemshaven

Load door aardbewoner » 06 feb 2018 12:19

Toch nog even terug komen op de dc/ac als blackstart.Volgens mijn idee moet dit toch kunnen omdat ze toch sinus vormige ac leveren,denk bv. aan de omvormer Zonne installatie in eiland bedrijf die dit ook doet.
Maar er zullen vast wel technische redenen zijn om dit niet te (kunnen/willen) doen :engel:
Elektriciteit je mist het pas als het wegvalt.

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Load: 1509
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: TenneT bouwt 'black-start' bij centrale in Eemshaven

Load door Shrek » 06 feb 2018 14:27

aardbewoner voegde de load toe:
06 feb 2018 12:19
Toch nog even terug komen op de dc/ac als blackstart.Volgens mijn idee moet dit toch kunnen omdat ze toch sinus vormige ac leveren,denk bv. aan de omvormer Zonne installatie in eiland bedrijf die dit ook doet.
Maar er zullen vast wel technische redenen zijn om dit niet te (kunnen/willen) doen :engel:
Een eilandbedrijf kan je niet zomaar vergelijken met een blackstart. Bij een eilandbedrijf maakt de exacte frequentie helemaal niet zoveel uit, dat mag 49Hz zijn of 52, niemand zal het verschil merken.
Bij een blackstart moet je daarentegen wel meteen raak zitten op de frequentie wanneer er andere centrales bij opkomen. Bij een lage en relatief snel veranderende belasting is het blijkbaar vrij moeilijk voor die DC/AC-omvormers om dat op peil te houden.
Voor klassieke generatoren is het dan weer een makkie, de inertie van de draaiende onderdelen (turbine, rotor van de generator, ...)houden je bijna vanzelf op de 50Hz.

BaDu
Globale moderator
Load: 1526
Aangesloten op: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: TenneT bouwt 'black-start' bij centrale in Eemshaven

Load door BaDu » 06 feb 2018 14:30

Verder geldt dat je voor een blackstart voorziening het vermogen moet hebben om inductief/capacitief vermogen te kunnen leveren/opnemen.
Een aantal topologieen van DC/AC inverters kunnen dit niet.
KML-generator generator