Zo te lezen een storing die behoorlijk wat mensen heeft getroffen. Ik ben benieuwd wat de oorzaak was.Zeker 125.000 huishoudens in Zuid-Limburg hebben maandagmiddag een uur zonder stroom gezeten. Een woordvoerder van Enexis zei zo'n grote storing nog nooit te hebben meegemaakt.Bij werkzaamheden aan een hoogspanningsstation in Terwinselen (Kerkrade) was kortsluiting ontstaan, zei een woordvoerster van netbeheerder Tennet. Daardoor viel de stroom volgens haar uit bij 125.000 huishoudens.
Ook het treinverkeer ondervond hinder van de storing. Zo vielen treinen uit tussen Kerkrade en Maastricht, maakten NS en vervoerder Veolia bekend.
De stroom viel uit in delen van Sittard-Geleen, Nuth, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal, Valkenburg Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, aldus Enexis. Op industrieterrein Chemelot in Geleen werden veiligheidshalve enkele fabrieken stilgelegd. Dat leidde volgens Chemelot tot enige overlast voor de omgeving als gevolg van de uitstoot van poeder, geluid en door fakkelen.
Grote stroomstoring Zuid Limburg snel verholpen
Grote stroomstoring Zuid Limburg snel verholpen
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/a ... lpen.dhtml
- imthecool1
- Berichten: 15
- Lid geworden op: 22 dec 2011 19:22
- Dichtstbijzijnde trafo: Clauscentrale
Uitvallen stroom op chemelot fabrieksterrein
Kan iemand mij uitleggen hoe het kan dat op chemelot de stroom uitgevallen is tijdens een grote stroomstoring in Zuid Limburg . Dit grote fabrieks terrein heeft toch meerdere aansluitingen op het hoogspanningsnet dacht ik zo. Lijkt me niet echt wenselijk wat daar gisteren gebeurt is.
Wat een spanning hier!
Re: Uitvallen stroom op chemelot fabrieksterrein
Inderdaad heeft Tennet gisteren (2 november) een kortsluiting gehad:
Maar wel vreemd dat een sluiting in Terwinselen/Kerrade leid tot een afschakeling van DSM. Zuid-Limburg 150kV vormt een soort twee ringnetwerk (met een oost en west ring), DSM heeft alleen één dubbele verbinding met het Tennet 150kV station Graetheide (deel van de west ring) en niet direct met de oost ring waar Terwinselen deel van uit maakt.
Ik zou me het volgende kunnen voorstellen (pure speculatie):
Door de sluiting op Terwinselen is de voeding van Kerkrade en omgeving omgeschakeld naar de west ring (gevoed via Graetheide) en is deze door de extra belasting overbelast geraakt waardoor men in Arnhem heeft besloten DSM (als mega gebruiker) er af te gooien. De eigen energievoorziening van DSM (WKC Swentibolt ea) kon dit niet aan en ging door zijn knieën waardoor heel DSM plat komt te liggen.
Zoals gezegd nader onderzoek vindt plaats en we zullen de resultaten in uiterlijk juni 2016 weten.
Naar de oorzaak blijft het dus gissen.2 november 2015 Stroomstoring Zuid-Limburg
Na werkzaamheden op hoogspanningsstation Terwinsele in Kerkrade is om 16.58 kortsluiting ontstaan waarbij 124 MW belasting is afgevallen. Vanaf 17.53 is de stroomvoorziening hersteld. Uiteindelijk betrof het 82.000 aansluitingen. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht.
Maar wel vreemd dat een sluiting in Terwinselen/Kerrade leid tot een afschakeling van DSM. Zuid-Limburg 150kV vormt een soort twee ringnetwerk (met een oost en west ring), DSM heeft alleen één dubbele verbinding met het Tennet 150kV station Graetheide (deel van de west ring) en niet direct met de oost ring waar Terwinselen deel van uit maakt.
Ik zou me het volgende kunnen voorstellen (pure speculatie):
Door de sluiting op Terwinselen is de voeding van Kerkrade en omgeving omgeschakeld naar de west ring (gevoed via Graetheide) en is deze door de extra belasting overbelast geraakt waardoor men in Arnhem heeft besloten DSM (als mega gebruiker) er af te gooien. De eigen energievoorziening van DSM (WKC Swentibolt ea) kon dit niet aan en ging door zijn knieën waardoor heel DSM plat komt te liggen.
Zoals gezegd nader onderzoek vindt plaats en we zullen de resultaten in uiterlijk juni 2016 weten.
KML-generator generator
- imthecool1
- Berichten: 15
- Lid geworden op: 22 dec 2011 19:22
- Dichtstbijzijnde trafo: Clauscentrale
Re: Uitvallen stroom op chemelot fabrieksterrein
Zoiets dacht ik ook al. Maar zou verwachten dat ze op meer plaatsen aansluitingen op het hoogspanningsnet hebben. Iemand die daar meer over weet?
Wat een spanning hier!
Re: Uitvallen stroom op chemelot fabrieksterrein
We hebben voor wat betreft het DSM-net wel dit ding:
Die heeft een foutje bij de Valderenstraat, maar voor het DSM-eigennet is hij deels herleid op een artikel zoals dat in 2010 in de Utility Times stond.
Wie het wil kan de productiecapaciteit van Swentibold opduiken. Als de netbeheerder echter opeens besluit om een opofferingsbeslissing te nemen (handmatig of misschien zelfs automatisch), dan verandert DSM in een eilandbedrijf dat uitsluitend op een paar WKC's en de centrale van Swentibold draait (overigens niet aangesloten op station Swentibold maar op Kerensheide!). Stel dat DSM inderdaad los is genomen. We zien dat Swentibold in zijn eentje niet genoeg vermogen kan leveren om heel DSM in de lucht te houden terwijl de business as usual aan de gang was, waarna het eilandnet dan klaarblijkelijk bezweek.
Maar zoals BaDu al zegt, in dit stadium van het onderzoek is het nogal prematuur om harde beweringen te doen. Misschien is er wel iets heel anders aan de hand geweest.
Die heeft een foutje bij de Valderenstraat, maar voor het DSM-eigennet is hij deels herleid op een artikel zoals dat in 2010 in de Utility Times stond.
Wie het wil kan de productiecapaciteit van Swentibold opduiken. Als de netbeheerder echter opeens besluit om een opofferingsbeslissing te nemen (handmatig of misschien zelfs automatisch), dan verandert DSM in een eilandbedrijf dat uitsluitend op een paar WKC's en de centrale van Swentibold draait (overigens niet aangesloten op station Swentibold maar op Kerensheide!). Stel dat DSM inderdaad los is genomen. We zien dat Swentibold in zijn eentje niet genoeg vermogen kan leveren om heel DSM in de lucht te houden terwijl de business as usual aan de gang was, waarna het eilandnet dan klaarblijkelijk bezweek.
Maar zoals BaDu al zegt, in dit stadium van het onderzoek is het nogal prematuur om harde beweringen te doen. Misschien is er wel iets heel anders aan de hand geweest.
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd
Re: Uitvallen stroom op chemelot fabrieksterrein
Volgens dit artikel in het AD, zou DSM zelf (?) de beslissing hebben genomen om veiligheidshalve een aantal fabrieken (gecontrolleerd?) stil te leggen (om erger bij een volledige stroomuitval te voorkomen?).
ps:
Link is gevonden en geplaatst op een ander subforum door forumlid Power cut.
ps:
Link is gevonden en geplaatst op een ander subforum door forumlid Power cut.
KML-generator generator
Re: Grote stroomstoring Zuid Limburg snel verholpen
In het artikel wat Hans linkt spreekt men van een vermogen van 180MW voor de WKC Sentibold, maar een behoefte van 260MW voor Chemelot. Onvoldoende dus voor eiland bedrijf.
Re: Grote stroomstoring Zuid Limburg snel verholpen
Dat zou kunnen, maar moet niet zo zijn. Petrochemische bedrijven hebben vrijwel altijd eigen ketelhuizen waar naast stoom ook elektriciteit kan worden geproduceerd. Het zou zomaar kunnen dat via het eigen MS-net nog meer opwekking beschikbaar is...
Re: Grote stroomstoring Zuid Limburg snel verholpen
Het 150 kV-net van DSM (en Sabic) is permanent gekoppeld aan het landelijk 150 en 380 kV-net. Misschien dat tijdens de storing op Terwinselen de productie door centrale Swentibolt en misschien enkele andere kleinere generatoren wel groter is dan de benodigde elektriciteit, maar dat voorkomt geenszins een storing. In het door Hans genoemde artikel in 2010 in de Utility Times wordt juist geschreven over de invloed van spanningsdips van buiten DSM op hun eigen 150 kV-net. Door een grote kortsluiting op Terwinselen ontstaat kortstondig een instabiliteit met opslingeringen en een spanningsdip tot gevolg. Vlakbij kan daardoor ook beveiligingsapparatuur aanslaan. Misschien is zelfs de centrale Swenobolt afgeschakeld door de kortstondige instabiliteit.
Waarom dan geen eiland-bedrijf voor DSM ? dezelfde reden waarom we in NL (en Europa) een gekoppeld HS-net hebben. Een permanent eilandbedrijf betekent dat ook heel veel reserve-opwekking aanwezig moet zijn om onderhoud mogelijk te maken en storingen op te vangen.
Als de spanning wegvalt, worden chemische fabrieken gecontroleerd stilgelegd. Er is noodstroom aanwezig om gecontroleerde stillegging mogelijk te maken.
Waarom dan geen eiland-bedrijf voor DSM ? dezelfde reden waarom we in NL (en Europa) een gekoppeld HS-net hebben. Een permanent eilandbedrijf betekent dat ook heel veel reserve-opwekking aanwezig moet zijn om onderhoud mogelijk te maken en storingen op te vangen.
Als de spanning wegvalt, worden chemische fabrieken gecontroleerd stilgelegd. Er is noodstroom aanwezig om gecontroleerde stillegging mogelijk te maken.