Op de andere lokale nieuws site staan iets andere foto's.
https://flakkeenieuws.nl/nieuws/brand-b ... tedin/8255
Gelukkig geen last van uitval gehad, dat is hier wel eens anders geweest.
150/50/13kV Middelharnis
Re: 150/50/13kV Middelharnis
IK houdt het op een spanningstrafo, op de 2e serie foto is duidelijker te zien dat de eindsluitingen nog OK zijn.
KML-generator generator
Re: 150/50/13kV Middelharnis
Helemaal eens. Dat was dus de tweede spanningstrafo in rook opgaat.
Johan
Johan
Re: 150/50/13kV Middelharnis
Dat begint wel te duiden op een structureel probleem met de trafo's.
Een engineering fout (verkeerde/ongeschikte/te zwaar belastte trafo), of er treden daar wat vreemde omstandigheden op of een fabricage fout in de trafo's.
Een montagefout oid vermoed ik niet, ik nl niet weten welke fouten dit zouden kunnen veroorzaken.
Een engineering fout (verkeerde/ongeschikte/te zwaar belastte trafo), of er treden daar wat vreemde omstandigheden op of een fabricage fout in de trafo's.
Een montagefout oid vermoed ik niet, ik nl niet weten welke fouten dit zouden kunnen veroorzaken.
KML-generator generator
Re: 150/50/13kV Middelharnis
Worden op trafo's in het veld ook Hydran metingen geplaatst, dan kan een eventuele hotspot sneller gedetecteerd worden lijkt me.
Geen idee of hoe men dit met bouw mee neemt
Geen idee of hoe men dit met bouw mee neemt
Re: 150/50/13kV Middelharnis
Geen idee wat een hydan-meting is, maar er zit bij TenneT standaard geen speciale detectie oid op meettrafo's in 150kV stations.
KML-generator generator
Re: 150/50/13kV Middelharnis
De volgende uitbreiding van 150/50 kV Middelharnis.