Het valt mij op dat op dit station de schakeltuin op een "zwevend" plateau is ingerich. Weet je toevallig waarom hiervoor gekozen is?

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Geplaatst: 18 jun 2015 11:02
door Johan
Ik weet ook niet waarom hiervoor gekozen is.

Wat ik mij afvraag is, bij wie hoort deze schakeltuin.
De 150/50 kV trafo's zijn/ of waren van Stedin (ze komen uit Arkel waar nieuwe 150/23/13kV trafo,s zijn geplaatst).
Ik kan me indenken dat schakeltuintjes (staat eigenlijk alleen maar een scheider, spanning en stroomtrafo's en overspanningsbeveiliging) bij Stedin horen en bedoeld zijn om een zichtbare scheiding te kunnen maken voor het werken aan de trafo's.

Weet iemand waar de echte overgang tussen Tennet en de andere netbeheerders zit?

Johan

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Geplaatst: 18 jun 2015 21:14
door BaDu
Knarvel schreef:Het valt mij op dat op dit station de schakeltuin op een "zwevend" plateau is ingerich. Weet je toevallig waarom hiervoor gekozen is?
Ik vermoed dat het station is aangemerkt als "gevoelig voor overstroming".
In tegenstelling tot wat ergens op de main-site wordt beweert wordt er door Tennet en andere Netbeheerders wel degelijk bij nieuwbouw van stations aandacht besteed aan overstromingsgevaar. Zo'n station wordt dan meestal zo gebouwd dat spanningvoerende delen op voldoende hoogte komen om bij een evt overstroming in bedrijf te kunnen blijven.

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Geplaatst: 18 jun 2015 21:16
door BaDu
Johan schreef:Weet iemand waar de echte overgang tussen Tennet en de andere netbeheerders zit?
Dat is vraag die ik mezelf ook wel eens gesteld heb, ik vermoed dat dit per situatie kan verschillen, maar misschien heb ik het mis. Misschien iets om eens aan onze contacten bij Tennet te vragen

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Geplaatst: 19 jun 2015 01:00
door power cut
BaDu schreef:
Karvelen schreef:Het valt mij op dat op dit station de schakeltuin op een "zwevend" plateau is ingerich. Weet je toevallig waarom hiervoor gekozen is?
Ik vermoed dat het station is aangemerkt als "gevoelig voor overstroming".
In tegenstelling tot wat ergens op de main-site wordt beweert wordt er door Tennet en andere Netbeheerders wel degelijk bij nieuwbouw van stations aandacht besteed aan overstromingsgevaar. Zo'n station wordt dan meestal zo gebouwd dat spanningvoerende delen op voldoende hoogte komen om bij een evt overstroming in bedrijf te kunnen blijven.
Ik begrijp je strekking, maar zo te zien staat alleen het 150KV deel op een verhoging. Bovendien is de laatste overstroming in dit gebied al geruime tijd geleden, namelijk de watersnood van 1953. Het station is overigens omringd door meerdere dijken.
Dus ik sta ook open voor een verklaring van deze opbouw.

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Geplaatst: 19 jun 2015 01:19
door Mark
BaDu schreef:
Knarvel schreef:Het valt mij op dat op dit station de schakeltuin op een "zwevend" plateau is ingerich. Weet je toevallig waarom hiervoor gekozen is?
Ik vermoed dat het station is aangemerkt als "gevoelig voor overstroming".
In tegenstelling tot wat ergens op de main-site wordt beweert wordt er door Tennet en andere Netbeheerders wel degelijk bij nieuwbouw van stations aandacht besteed aan overstromingsgevaar. Zo'n station wordt dan meestal zo gebouwd dat spanningvoerende delen op voldoende hoogte komen om bij een evt overstroming in bedrijf te kunnen blijven.
Hmm, als ik de foto's zo zie is het net aan een meter. Ik betwijfel erg of dat wel voldoende is. Wil je zeker van zijn dat het droog blijft moet je denk ik toch wel een dijk van een meter of 3-4 hoog omheen bouwen.

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Geplaatst: 19 jun 2015 09:02
door BaDu
Mark schreef:Hmm, als ik de foto's zo zie is het net aan een meter. Ik betwijfel erg of dat wel voldoende is. Wil je zeker van zijn dat het droog blijft moet je denk ik toch wel een dijk van een meter of 3-4 hoog omheen bouwen.
De spanningvoerende delen liggen nog veel hoger natuurlijk, het gevaar zit denk hier meer in het schakelhuisje. Maar inderdaad ik zou hier een iets hogere ligging wel verwachten.

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Geplaatst: 19 jun 2015 19:52
door Henk
volgens mij is de plaatsing op een verhoogd plateau van ca. 1 m bedoeld om met vrachtwagens e.d. gemakkelijker onderdelen te laden of te lossen.

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Geplaatst: 28 jun 2015 15:53
door power cut
Dat zou kunnen, maar de delen op het verhoogde plateau zijn nou ook weer niet de zwaarste. Ook worden dit soort onderdelen toch ook weer niet zo vaak vervangen.
Alhoewel de afgebrande spanningstrafo dan wel weer vervangen is.

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Geplaatst: 04 aug 2017 11:37
door Johan
Opnieuw problemen in 150/50/13 kV station Middelharnis.
Lijkt op een 150kV eindsluiting maar niet goed te zien.

http://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/20 ... ddelharnis