150/50/13kV Middelharnis
Geplaatst: 17 apr 2015 18:57
Eind vorig jaar is 150kV Middelharnis in bedrijf genomen om Goeree Overflakkee van energie te voorzien. Lang heeft de nieuwe voorziening het niet volgehouden, op 22 februari 2015 is door brand in een spanningstrafo de nieuwe verbinding weer uitgeschakeld. Voor foto's zie onderstaande link.
http://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/13 ... ddelharnis Zichtbaar is het ontbreken van een spanningstrafo. Op 15-04-2015 staat de verbinding (nog?) buiten bedrijf, zie de stand van de aardschakelaars op onderstaande foto. Op de volgende foto het nieuwe 50kV station. Op de volgende foto staat links het oude 50/13kV station dat in bedrijf is van begin zeventiger jaren. Het station is door de EMGO gebouwd en heeft twee grote storingen meegemaakt.
Op zaterdag 25 oktober 1975 wordt door een brand de gehele 13kV schakelinstallatie en een deel van het gebouw verwoest. In drie dagen tijd is er een houten noodgebouw met schakelinstallaties ingericht en zijn de 13kV kabels daar op aangesloten. Het personeel van de EMGO is daarbij geholpen door collega's van het GEB Dordrecht.
De volgende storing is van 6 augustus 2006. Door een storing waarbij door de kortsluiting een 13kV schakelaar explodeerde is de gehele voorgevel van het station eruit geblazen. Foto's van het gebouw op de onderstaande link.
http://www.rjakma.nl/nl/photos/2006/200625/main.htm
Toen de ernst van de storing bekend was is de gehele 50kV voeding uitgeschakeld zodat de hulpdiensten zonder hoogspanningsgevaar de schade op konden nemen. Resultaat was wel het hele eiland Goeree Overflakkee zonder spanning. Gelukkig was na controle een groot deel van de schakelinstallatie niet beschadigd, na bouwkundige noodvoorzieningen is alles weer van spanning voorzien. Gelijkertijd zijn noodcontainers voorzien van schakelinstallaties aangevoerd en is gestart met het overnemen van alle kabels op deze noodvoorziening.
Evenals bij de eerste storing is ook bij deze storing het gebouw hersteld en voorzien van een nieuwe 13kV installatie met beveiligingen en besturing. Nu de achterzijde van het 50/13kV station. Zichtbaar is een van de drie 50/13kV trafo's. In het rechte deel is de bediening, beveiliging en de TF zender ondergebracht. Nieuwe foto's geplaatst op 3-5-15
http://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/13 ... ddelharnis Zichtbaar is het ontbreken van een spanningstrafo. Op 15-04-2015 staat de verbinding (nog?) buiten bedrijf, zie de stand van de aardschakelaars op onderstaande foto. Op de volgende foto het nieuwe 50kV station. Op de volgende foto staat links het oude 50/13kV station dat in bedrijf is van begin zeventiger jaren. Het station is door de EMGO gebouwd en heeft twee grote storingen meegemaakt.
Op zaterdag 25 oktober 1975 wordt door een brand de gehele 13kV schakelinstallatie en een deel van het gebouw verwoest. In drie dagen tijd is er een houten noodgebouw met schakelinstallaties ingericht en zijn de 13kV kabels daar op aangesloten. Het personeel van de EMGO is daarbij geholpen door collega's van het GEB Dordrecht.
De volgende storing is van 6 augustus 2006. Door een storing waarbij door de kortsluiting een 13kV schakelaar explodeerde is de gehele voorgevel van het station eruit geblazen. Foto's van het gebouw op de onderstaande link.
http://www.rjakma.nl/nl/photos/2006/200625/main.htm
Toen de ernst van de storing bekend was is de gehele 50kV voeding uitgeschakeld zodat de hulpdiensten zonder hoogspanningsgevaar de schade op konden nemen. Resultaat was wel het hele eiland Goeree Overflakkee zonder spanning. Gelukkig was na controle een groot deel van de schakelinstallatie niet beschadigd, na bouwkundige noodvoorzieningen is alles weer van spanning voorzien. Gelijkertijd zijn noodcontainers voorzien van schakelinstallaties aangevoerd en is gestart met het overnemen van alle kabels op deze noodvoorziening.
Evenals bij de eerste storing is ook bij deze storing het gebouw hersteld en voorzien van een nieuwe 13kV installatie met beveiligingen en besturing. Nu de achterzijde van het 50/13kV station. Zichtbaar is een van de drie 50/13kV trafo's. In het rechte deel is de bediening, beveiliging en de TF zender ondergebracht. Nieuwe foto's geplaatst op 3-5-15