150/50/13kV Middelharnis

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Gebruikersavatar
power cut
middenspanning
Berichten: 39
Lid geworden op: 12 jun 2015 21:48
Favoriete mastsoort: deltamast
Locatie: Dirksland

150/50/13kV Middelharnis

Bericht door power cut » 04 aug 2017 16:59

Op de andere lokale nieuws site staan iets andere foto's.

https://flakkeenieuws.nl/nieuws/brand-b ... tedin/8255

Gelukkig geen last van uitval gehad, dat is hier wel eens anders geweest.

BaDu
Globale moderator
Berichten: 1409
Lid geworden op: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Locatie: Kattenberg

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Bericht door BaDu » 05 aug 2017 09:16

IK houdt het op een spanningstrafo, op de 2e serie foto is duidelijker te zien dat de eindsluitingen nog OK zijn.
KML-generator generator

Gebruikersavatar
Johan
220 kV
Berichten: 263
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15
Favoriete mastsoort: Oude schakelinstallaties

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Bericht door Johan » 05 aug 2017 15:55

Helemaal eens. Dat was dus de tweede spanningstrafo in rook opgaat.

Johan

BaDu
Globale moderator
Berichten: 1409
Lid geworden op: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Locatie: Kattenberg

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Bericht door BaDu » 06 aug 2017 12:37

Dat begint wel te duiden op een structureel probleem met de trafo's.
Een engineering fout (verkeerde/ongeschikte/te zwaar belastte trafo), of er treden daar wat vreemde omstandigheden op of een fabricage fout in de trafo's.
Een montagefout oid vermoed ik niet, ik nl niet weten welke fouten dit zouden kunnen veroorzaken.
KML-generator generator

Gebruikersavatar
Dweep
middenspanning
Berichten: 10
Lid geworden op: 16 mei 2017 02:48
Favoriete mastsoort: wintrack

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Bericht door Dweep » 26 aug 2017 21:39

Worden op trafo's in het veld ook Hydran metingen geplaatst, dan kan een eventuele hotspot sneller gedetecteerd worden lijkt me.
Geen idee of hoe men dit met bouw mee neemt

BaDu
Globale moderator
Berichten: 1409
Lid geworden op: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Locatie: Kattenberg

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Bericht door BaDu » 27 aug 2017 00:36

Geen idee wat een hydan-meting is, maar er zit bij TenneT standaard geen speciale detectie oid op meettrafo's in 150kV stations.
KML-generator generator

Plaats reactie