150/50/13kV Middelharnis

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
User avatar
power cut
middenspanning
Posts: 45
Joined: 12 Jun 2015 21:48
Favoriete mastsoort: deltamast
Location: Dirksland

150/50/13kV Middelharnis

Post by power cut » 04 Aug 2017 16:59

Op de andere lokale nieuws site staan iets andere foto's.

https://flakkeenieuws.nl/nieuws/brand-b ... tedin/8255

Gelukkig geen last van uitval gehad, dat is hier wel eens anders geweest.

BaDu
Globale moderator
Posts: 1761
Joined: 18 Mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Location: Kattenberg

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Post by BaDu » 05 Aug 2017 09:16

IK houdt het op een spanningstrafo, op de 2e serie foto is duidelijker te zien dat de eindsluitingen nog OK zijn.
KML-generator generator

User avatar
Johan
220 kV
Posts: 331
Joined: 12 Sep 2014 20:15
Favoriete mastsoort: Oude schakelinstallaties

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Post by Johan » 05 Aug 2017 15:55

Helemaal eens. Dat was dus de tweede spanningstrafo in rook opgaat.

Johan

BaDu
Globale moderator
Posts: 1761
Joined: 18 Mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Location: Kattenberg

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Post by BaDu » 06 Aug 2017 12:37

Dat begint wel te duiden op een structureel probleem met de trafo's.
Een engineering fout (verkeerde/ongeschikte/te zwaar belastte trafo), of er treden daar wat vreemde omstandigheden op of een fabricage fout in de trafo's.
Een montagefout oid vermoed ik niet, ik nl niet weten welke fouten dit zouden kunnen veroorzaken.
KML-generator generator

Dweep
middenspanning
Posts: 41
Joined: 16 May 2017 02:48
Favoriete mastsoort: wintrack
Location: Ridderkerk

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Post by Dweep » 26 Aug 2017 21:39

Worden op trafo's in het veld ook Hydran metingen geplaatst, dan kan een eventuele hotspot sneller gedetecteerd worden lijkt me.
Geen idee of hoe men dit met bouw mee neemt

BaDu
Globale moderator
Posts: 1761
Joined: 18 Mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Location: Kattenberg

Re: 150/50/13kV Middelharnis

Post by BaDu » 27 Aug 2017 00:36

Geen idee wat een hydan-meting is, maar er zit bij TenneT standaard geen speciale detectie oid op meettrafo's in 150kV stations.
KML-generator generator

Post Reply