3000 MW-daadstellen: gaat Elia er met de hoofdprijs vandoor?

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Berichten: 3824
Lid geworden op: 03 dec 2011 20:49
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord 110/10 kV

3000 MW-daadstellen: gaat Elia er met de hoofdprijs vandoor?

Bericht door Hans » 15 jan 2013 15:12

In het kader van wederzijdse net-integratie zat ik zonet een beetje rond te kijken op de site van Elia om eens te zien of er nog wat interessants gebeurt m.b.t. een aantal grote projecten waar ze mee bezig zijn. En dat blijkt zeker het geval te zijn, want bij het Stevinproject trok de volgende beschrijving de aandacht. Het moge duidelijk zijn dat Elia geen halve maatregelen neemt.
Wat Elia op hun site over het Stevinproject schreef:Elia wil een dubbele verbinding op 380 kV aanleggen met een vermogen van 2 x 3000 MVA (megavolt ampère). In het kader van dit project heeft Elia de nodige analyses gemaakt om zoveel mogelijk rekening te houden met mens en milieu.
3000 MVA-circuits? Tsja, dat schiet wel op als het inderdaad de nominale capaciteit gaat worden. Maar voor trotse Hollanders is het minder leuk: 2635 MVA is toch een halve centrale minder capaciteit dan 3000 MVA. Nog interessanter is zo mogelijk het beraamde kabeltracé tussen De Spie en Vijvelkapelle. Ook die krijgt dus een capaciteit die hoger is dan die van de Delftkabel.

Laten wij moeraslanders V2.0 er maar alvast aan wennen: het lijkt erop dat Elia er over enkele jaren met de eer vandoor gaat qua circuitcapaciteit, zowel boven- als ondergronds.
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2492
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: 3000 MW-daadstellen: gaat Elia er met de hoofdprijs vand

Bericht door Shrek » 15 jan 2013 16:16

Het is vrij simpel: we jagen 1500 MVA door 2x620mm², dus 4x620mm² geeft 3000 MVA Dit wordt bij mijn weten ook de eerste lijn in België met 4 dubbele bundelgeleiders.
Bij de ondergrondse kabels gaat hetzelfde op: 750 MVA per kabel, maar ze worden per 4 parallel gezet. In totaal komen er dus 24 kabels daar tussen Vijvekapelle en de Spie. Het hoeft dus niet te verwonderen dat dit 150 M€ duurder is dan het bovengrondse alternatief.

Gebruikersavatar
ElektroThriller
Nethistorienestor
Berichten: 3162
Lid geworden op: 12 mar 2012 12:29
Dichtstbijzijnde trafo: Almere De Vaart

Re: 3000 MW-daadstellen: gaat Elia er met de hoofdprijs vand

Bericht door ElektroThriller » 17 jan 2013 11:00

Vanwaar eigenlijk al die opwinding? Okay, de transportcapaciteit van een nieuwe verbinding wordt gewaardeerd op (rated in goed Engels) op een waarde die hoger is dan ratings in Nederland. Nou én!? Nederland heeft op zijn beurt weer een grotere marine dan België

In de goede oude tijd bepaalde de SEP wat de specificaties waren van centrales en lijnen. En dit na de nodige onafhankelijke proefnemingen. Dus de stoomproductie was x ton per uur bij een overdruk van y at en een temperatuur z graden. De eigenlijke opwekker produceerde een waarde zoveel MVA continu, en kortstondig een waarde die iets hoger lag. Ook hoogspanningsverbindingen werden op een bepaalde transportcapaciteit gewaardeerd. Bij kortstondige noodscenario's mag en kan in de 'adrenalinemodus' meer worden geproduceerd en getransporteerd. Bekijk de KCD's maar eens voor relevante maximale waarden.
Groenestroomcircuitsspotter sinds 19 april 2013

Plaats reactie