EHV-GTB heeft drie circuits van 1645 MW elk. (Best erg als je dat uit je hoofd weet. ) We zien dan 4935 MW aan potetieel beschikbare capaciteit - maar in dat geval gaan we niet uit van redundantie of halve redundantie of hoe je dat ook noemen moet bij een driecircuitverbinding.Max schreef:wow zeer interessant dit.
dat betekent dat ehv-gtb ook een heel groot deel in de pan hakt? (was toch een kleine 5 gw?)
Uitgaan van redundantie is bij Meeden-Emshaven wel gedaan.
We kunnen de berekening nog even wat meer uit zijn verband halen. Stel, we gaan ook bij Meeden-Emshaven even niet uit van redundantie en van de ontwerpspanning. Er zijn dan vier circuits á 2635 MW beschikbaar. Dat is meer dan 10 GW. Sterker nog, de piektransportcapaciteit (voor tijdelijke situaties) is zelfs nog beduidend hoger, namelijk 3140 MW per circuit. Dus als je echt op het gestoorde c.q. gevaarlijke af alles eruit zou halen wat erin zit, dan kan Meeden-Emshaven 12560 MW aan. Maar op deze manier een verbinding gebruiken is niet realistisch en het zal dus ook nooit gebeuren.
Als we onze verbindingen in Nederland dus werkelijk puur op ingehangen capaciteit gaan beschouwen zonder ons te storen aan redundantie, dan draaien we echt mee in de wereldtop. De clou is dat we een hele hoge stroomsterkte kunnen voeren op ons net. Reken maar uit: 2.635.000.000 / 380.000 = 6934 A per circuit, terwijl Ekibastuz-Kokchetav 5.000.000.000 / 1.145.000 = 4366 A kan doen.
Max schreef:wat ben ik toch blij dat ik bij die mooie masten in de buurt woon
Ik ken een aardig groepje Nederlanders die daar toch anders naar kijkt...
Die wordt nominaal 2635 MW per circuit, overbelastbaar tot 3140 MW. Een wintrackverbinding is qua eigenschappen precies gelijk aan Krimpen-Geertruidenberg of aan Wateringen-Westerlee. 4-bundel AMS-geleiders per fasedraad, redundant uitgevoerd. En de wintracks die ze bij Noordwest-380 gaan plaatsen zijn qua eigenschappen precies gelijk aan Meeden-Emshaven, namelijk alles keer twee.Max schreef:hoe hoog is de capaciteit van de wintrack verbinding eigenlijk? (of wordt)
Simpeler gezegd: "oude stijl" 380 kV in Nederland is 3-bundel geleiders, 1645 MW-circuits en redundant. "Nieuwe stijl" is 4-bundel AMS-geleiders, 2635 MW-circuits en eveneens redundant. Oude stijl wordt inmiddels bijna nergens meer gebruikt in nieuwe projecten, behalve dan in korte commerciële invoedingslijnen die rechtstreeks vanaf productie-eenheden komen.