Re: System split entso-e 8 januari
Dat vraag ik me ook af.
Re: System split entso-e 8 januari
Dit artikel gaat er een heeeeeel klein beetje dieper op in:
Wellicht was het indirect wat anders dan alleen de frequentie... maar zo brengen de meeste artikelen het wel.Dabei handelte es sich, wie eine "Heute"-Anfrage ergab, vor allem um beschädigte und geschmolzene Steuerungsplatinen von Klima-, Licht- oder Schrankenanlagen sowie Kassenautomaten
Re: System split entso-e 8 januari
Ik kan me er nog altijd weinig bij indenken. Misschien als er een overspanning was geweest, maar dat was daar niet. En dan nog, een overspanning van 250 of 260 volt zorgt ook niet voor massale gesmolten besturingseenheden. Zelfs als er laagspanning door een simpele transformator gemaakt wordt dan gaat 230V/5V naar 260V/5,65V en dat frituurt niets.
Ik ga bijna denken aan een gecoördineerde verzekeringsoplichtingsactie om oud materieel goedkoop te kunnen vervangen.
Ik ga bijna denken aan een gecoördineerde verzekeringsoplichtingsactie om oud materieel goedkoop te kunnen vervangen.
Re: System split entso-e 8 januari
Als het door de frequentie drop is gekomen dan kan ik maar een paar dingen bedenken wat schade oplevert: DC offset op het net en/of ernstige harmonische vervuiling.
https://download.schneider-electric.com ... -5WKLPK_EN
Wat ook kan is dat door het overschakelen op noodstroom apparatuur wat al niet betrouwbaar meer was, het laatste zetje hebben gehad.
https://download.schneider-electric.com ... -5WKLPK_EN
Wat ook kan is dat door het overschakelen op noodstroom apparatuur wat al niet betrouwbaar meer was, het laatste zetje hebben gehad.
Re: System split entso-e 8 januari
Grappig hoe deze bewegingen gaan, in NL bouwt Liander hun nieuwe hoofdschakel stations op 10 en 20 kV nu juist op het systeem (wij noemen dat duplex) wat jullie aan het uitfaseren zijn.kevelek voegde de load toe: ↑26 jan 2021 19:02Op MS niveau is Vlaanderen een "bijna unicum" in Europa, daar hebben we als bijna enige in vele bestaande transformatorenstations een echt dubbelrail systeem waarbij ieder afgaand veld tussen 2 rails kan gekoppeld worden. Dit is echter stillaan aan het uitdoven en wordt vervangen door het 4-kwadranten systeem voor nieuwe stations wegens zijn complexiteit en de grote omvang nodig om alles te huisvesten. (en de kans op foutschakelen) Deze 2 rails zijn dan steeds koppelbaar via koppelschakelaars. De fabrikanten hebben tot voor kort deze configuratie (GIS) op maat gemaakt voor Fluvius en zijn voorlopers.

KML-generator generator
Re: System split entso-e 8 januari
Artikel in het Financieel Dagblad : https://fd.nl/ondernemen/1371845/hoe-ee ... d-wankelen
Re: System split entso-e 8 januari
Dank, interessant dat ze er aandacht aan besteden. En logisch dat ze er de risico's van windenergie bijhalen. Hoewel voor mij nog steeds de vraag blijft hoe het kan dat er 6.3GW in zuidoost wordt opgewekt die in noordwest nodig zijn. Die onbalans lijkt mij op de korte termijn toch het grootste risico.Pieter voegde de load toe: ↑31 jan 2021 10:30Artikel in het Financieel Dagblad : https://fd.nl/ondernemen/1371845/hoe-ee ... d-wankelen
Re: System split entso-e 8 januari
Is dat artikel te lezen zonder te moeten registreren en/of inloggen?
Re: System split entso-e 8 januari
Best gewoon proberen : op mijn scherm dekt de pop-up window de tekst niet helemaal af en kom ik ik met scrollen al een heel eind...