Hoe wordt het 10kV net gevoed ?

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Plaats reactie
Peter Kleton
36 kV
Berichten: 47
Lid geworden op: 30 mar 2018 22:18

Hoe wordt het 10kV net gevoed ?

Bericht door Peter Kleton » 28 aug 2020 11:11

Hallo,
Binnen mijn gemeente Oegstgeest wordt momenteel (Net als in andere plaatsen ) het 10kV net verzwaard.
Dikke rode kabels. zie ik in gleuven in de stoep.
1e Vraag :
Zitten de 3 fasen (+hulpaders ) in een kabel of heeft elke faze zijn eigen kabel ? Loopt er daarom een dun gekleurd lijntje in de lengte van die kabel om de faze aan te duiden ?

2e Vraag :
Hoe worden de "Transformatorhuisjes " gevoed ? Ook weer met 10kV uit een ander net ?

(Ik heb MTS electro gehad ,dus brand maar los ! De rest van mijn leven bezig geweest met zwakstroom en electronica.)
Groeten .
Peter

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: Hoe wordt het 10kV net gevoed ?

Bericht door maarten » 28 aug 2020 11:39

Een fase per kabel, en 10 kV wordt normaal uit de lokale 150/110kV gemaakt, maar ik zie dat rond Leiden zelfs nog een 50 kV netwerk is.
Dus misschien zie je 50kV kabels die naar de 10kV transformatorhuisjes gaan.

https://webkaart.hoogspanningsnet.com/i ... 680/4.4979

Gebruikersavatar
kevelek
220 kV
Berichten: 226
Lid geworden op: 05 jun 2019 20:00

Re: Hoe wordt het 10kV net gevoed ?

Bericht door kevelek » 28 aug 2020 13:08

Johan heeft hier ooit een zeer mooi stuk over geschreven

https://www.hoogspanningsforum.com/view ... 785#p17335
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

Peter Kleton
36 kV
Berichten: 47
Lid geworden op: 30 mar 2018 22:18

Re: Hoe wordt het 10kV net gevoed ?

Bericht door Peter Kleton » 28 aug 2020 18:53

Maarten en Kevelek (?),
Allebei bedankt voor jullie antwoord.
Dit was precies wat ik wilde weten. :grin:

Groeten ,
Peter

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Hoe wordt het 10kV net gevoed ?

Bericht door Johan » 29 aug 2020 11:49

Peter Kleton schreef:
28 aug 2020 11:11
Zitten de 3 fasen (+hulpaders ) in een kabel of heeft elke faze zijn eigen kabel ? Loopt er daarom een dun gekleurd lijntje in de lengte van die kabel om de faze aan te duiden ?
De dunnere doorsnedes zitten veelal in één kabel. Met dikkere ( =>240mm² Al) aders meestal drie één fase kabels.
Met de kleuraanduiding wordt verschillend omgegaan, de een merkt met kleurentape om de drie meter terwijl anderen niets merken en met monteren op de schakelinstallaties de aders uitkleuren.

Johan