Mastvak 2 van 2

Re: Zuyderzon in mijn achtertuyn

Ingevoed: 09 jun 2019 11:52
door Johan
Bedankt ET voor de foto’s en uitgebreide omschrijving van het project.

Blijft wel een vraagteken over voor mij, twee bundels 630 Al bij 10 kV (tussen 10,4 en 10,6 kV) en een zonnepark van 35 MWp. Dan zijn de kabels bij vollast dan wel zo’n 35% overbelast. Best mogelijk dat dit gemakkelijk kan, de vollasttijd is altijd maar een heel klein deel van de dag.

De airco aan de cabine kan te maken hebben met de luchtvochtigheid, bij metalen trafostations hangen vooral rond het vriespunt de druppels aan het dak.

Johan

Re: Zuyderzon in mijn achtertuyn

Ingevoed: 09 jun 2019 14:05
door Knarvel
Zeer interessant! 4 MW per station, dat zijn dan plm 12000 panelen per veld, en bij 24 panelen per loop dan dus 480 loops die op het "speciale 800 Vdc transformatorstationnetje" samengevat worden... Zou me interesseren te weten welke techniek daar verder gebruikt wordt.
Bied de gemeente (of van Alfen) daar ook rondleidingen voor geïnteresseerden aan? Zou daar graag eens willen kijken en praten met een van de techneuten daar. Goed bezig daar die lieden in Almere.

Re: Zuyderzon in mijn achtertuyn

Ingevoed: 09 jun 2019 19:11
door kevelek
Hierbij wordt dan het zonnepark van Terranova nabij Gent de loef afgestoken van grootste zonnepark van de Benelux (volgens hun website).
Zij hebben een vermogen van 15MW. Je kan op https://www.terranovasolar.be/prestaties hun actuele vermogens opvolgen.

Zij hebben 2 verschillende netkoppelingen om hun opgewekt vermogen te injecteren via het 12kV net.
1 rechtstreekse kabelset XLPE 400mm² naar Transfo station Rieme , Deze verbinding laat 8MVA toe.
De 2de netkoppeling gaat ook naar Transfo station Rieme maar hier is de kabelsectie niet zo duidelijk, maar zal dus de resterende 7MVA afvoeren.

Deze kabels kunnen wel wat overbelast worden hoor, de kabels (en omliggende grond) hebben nagenoeg evenveel tijd om af te koelen, dan om op te warmen. Bij vollast kan en mag een XLPE kabel opwarmen tot 90 graden, al ben ik dat nog nooit tegengekomen in de praktijk.
In noodsituaties worden de uitschakelwaarden van de vermogenschakelaars uitzonderlijk ingesteld op een "emergency Setting" die dan wel zulke bedrijfstemperaturen kan veroorzaken.

Door de zware industrie in de directe omgeving van dit zonnepark heeft het net vermoedelijk geen problemen om deze energie weg te krijgen.
Het zal eerder het HS net ontlasten dan wel belasten vermoed ik.

Re: Zuyderzon in mijn achtertuyn

Ingevoed: 14 jun 2019 11:01
door ElektroThriller
Station Zuyderzon
Inmiddels is een prefabconstructie geplaatst. Ten behoeve van het transport is de 'toegangsweg' verhard. Op de korte zijde kunnen 3 circuits (9 eenfaseaansluitingen) worden toegevoerd. Op de lange zijde zijn er 10 doorvoeren. Negen van die doorvoeren zijn groen genummerd 1...9; diezelfde 9 die ook in de berichtgeving van Alfen wordt genoemd. Er is een ware spaghetti aan dunne en dikkere zonnepaneelkabels. Ik heb geen idee hoe een en ander tot negen dikkere kabels wordt gecombineerd. Ik neem aan dat er gewone zonnepanelen worden gebruikt die ook bij particulieren zijn gemonteerd. Tijd om ons eens te gaan informeren over de I/V-karakteristiek van individuele zonnepanelen en de parallel- of serieschakeling van groepen PV-units. Misschien dat forumleden er meer vanaf weten.
DSC_2442B kopie.JPG
13 juni 2019.
DSC_2442B kopie.JPG (2.2 MiB) 111 keer geschouwd
DSC_2443B kopie.JPG
13 juni 2019.
DSC_2443B kopie.JPG (2.29 MiB) 111 keer geschouwd
DSC_2444B kopie.JPG
13 juni 2019.
DSC_2444B kopie.JPG (2.15 MiB) 111 keer geschouwd
DSC_2445B kopie.JPG
13 juni 2019.
DSC_2445B kopie.JPG (2.55 MiB) 111 keer geschouwd
DSC_2448B kopie.JPG
13 juni 2019.
DSC_2448B kopie.JPG (1.83 MiB) 111 keer geschouwd
DSC_2449B kopie.JPG
13 juni 2019.
DSC_2449B kopie.JPG (2.14 MiB) 111 keer geschouwd