aanvulling stroom cursus

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door arie » 06 feb 2018 19:34

De spanning die wij normaal gebruiken is de effectieve spanning
dit is de gemiddelde spanning van het positieve deel (+230v)
en de gemiddelde spanning van het negatieve deel van de grafiek (-230v)
de piekspanning is (wortel 2) 1,414 keer zo groot dus thuis hebben we 230 volt wisselspanning
maar de werkelijke spanning loopt tussen +325v en -325v

Gebruikersavatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Berichten: 3824
Lid geworden op: 03 dec 2011 20:49
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord 110/10 kV

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door Hans » 07 feb 2018 09:21

Effectieve spanning is iets wat we op de website ook negeren en daar moet wat aan gedaan worden.
Ga vooral door met dit soort dingen beschrijven, hier is zeker behoefte aan!

Geen zorgen trouwens als een bepaald schetsje van matige kwaliteit is en/of uitgegumde dingen bevat. Voor uiteindelijk gebruik op de mainsite maken we tekeningetjes in een wip na op de computer met Inkscape, dat programma waarmee Ot en ik ongeveer alles hier op de site hebben getekend (van cartoons tot grafieken, van doorsnedetekeningen tot funposters en headers). Het handige is dat we het dan meteen met de huiskleuren kunnen oplossen. Van alles wordt gejat en bijgesneden, maar wanneer we een en ander in de huisstijlkleuren kunnen doen scheelt dat toch weer.

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door arie » 07 feb 2018 19:59

bij een gewone weerstand zal de spanning en stroom in fase blijven (zelfde hoek)
en het afgenomen vermogen zal positief zijn (dus normale belasting)
Bijlagen
weerstand.jpg
weerstand.jpg (45.6 KiB) 9370 keer bekeken

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door arie » 07 feb 2018 20:21

een condensator zijn twee platen die vlak tegen elkaar liggen met een isolator er tussen
en de een aangesloten op de plus en de andere op de min
en welke door een spanning verschil geladen worden
de elektronen gaan van de plaat met lage spanning naar de plaat met de hoge spanning
tot deze plaat maximaal geladen is

bij wisselspanning
bij spanning maximaal (90 gr) is de stroom 0 (condensator helemaal opgeladen)
bij spanning 0 (180 gr) is de spanning verandering per tijd eenheid maximaal in de min dus de stroom richting de condensator ook maximaal in de min
bij spanning max negatief (270 gr) is de stoom weer 0 (condensator helemaal ontladen)
bij spanning 0 bij (0 gr) is de spanning verandering per tijd eenheid maximaal in de plus dus de stroom richting de condensator ook maximaal in de plus

werk je dit uit in een grafiek zie je dus dat de stroom 90gr voorloopt op de spanning
en ook het opgenomen vermogen is half positief en half negatief
dus je heb wel een stroom maar geen netto opgenomen vermogen
dit wordt blind stroom genoemd.
het blind vermogen is de blindstroom * voedingsspanning
De blind stroom welke voor loopt op de spanning wordt capacitiefe blindstroom genoemd (van het engelse woord van condensator)
Bijlagen
sinus 3.jpg
sinus 3.jpg (49.71 KiB) 9369 keer bekeken
Laatst gewijzigd door arie op 11 feb 2018 20:01, 3 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door arie » 11 feb 2018 11:29

regel 1
Als er een stroom door een draad loopt zal hierdoor een magnetisch veld ontstaan.
regel 2
Als een draad door een wisselend magnetisch veld loopt zal in die draad een spanning ontstaan
en als die draad aangesloten is op een stroom kring zal door deze draad een stroom gaan lopen

Heb je nu een spoel met daarin een stuk makkelijk te magnetiseren metaal en je zet daar een wisselspanning op
zal dit metaal volgens regel 1 gemagnetiseerd worden met de zelfde frequentie en richting als de wisselspanning

door regel 2 zal in de zelfde draad door dit magnetisch veld een spanning ontstaan.
deze wordt de zelfinductie spanning genoemd.
deze werkt de voedingsspanning tegen
en laat een stroom ontstaan

bij Maximale spanning 90 gr is magnetische verandering nul dus stroom ook nul
bij spanning 0 (180 gr) is magnetische verandering maximaal in de plus dus ook stroom maximaal in de plus
bij spanning minimaal 270gr is magnetische verandering nul dus stroom ook nul
bij spanning 0 (0 gr) is magnetische verandering maximaal in de min dus ook stroom maximaal in de min

als je dit uit zet in een grafiek zie je dus dat de stroom van de zelfinductie spanning 90 gr achterloop op de voedingsspanning
dit is de blindstroom van een spoel
en ook het opgenomen vermogen is half positief en half negatief
dus je heb wel een stroom maar geen netto opgenomen vermogen
het blind vermogen is de blindstroom * voedingsspanning
blindstroom welke achterloopt op de spanning wordt de inductieve blindstroom genoemd (naam van zelfinductie van de spoel)
Laatst gewijzigd door arie op 29 mar 2018 12:37, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door arie » 11 feb 2018 21:12

in de praktijk heffen capacitieve (0 gr) en inductieve (180 gr) stromen elkaar op ze zijn 180 gr gedraaid
dus in tegen fase dus houd je alleen een capacitieve of een inductieve stroom over

dan heb je ook nog de watt stroom welke de zelfde richting heeft als de spanning (90gr)
deze kan je door middel van vectoren optellen

de hoek die tussen de totale stroom en de watt stroom zit wordt hoek pfie genoemd
de verhouding tussen de totale stroom en de watt stroom is dan cos pfie

het watt vermogen is de watt stroom x spanning en wordt uitgedrukt in watt
het totale vermogen is de totale stroom x spanning en wordt uitgedrukt in VA (volt ampere)
Bijlagen
vector.jpg
vector.jpg (56.34 KiB) 9293 keer bekeken
Laatst gewijzigd door arie op 11 feb 2018 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door arie » 11 feb 2018 21:32

in de praktijk wil je zo min mogelijk blind stroom hebben deze zorgen alleen maar voor verliezen in je in je net
en het effektieve vermogen van de net gaat naar beneden
daarom zal je op een hoogspanning station met een capacitiefe belasting een compensatie spoel worden geplaatst
en op een hoogspanning station met een inductieve belasting een compensatie condensator worden geplaatst

hoogspanning kabels hebben een grote capacitiefe blindstroom
en luchtlijnen en travo's hebben een inductieve blindstroom

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door arie » 29 mar 2018 10:39

In de praktijk heb je eigenlijk nooit een zuivere sinus en heb je een vervorming welke de harmonische vervorming wordt genoemd
De spanning kan worden beschreven als een optelling van de 50 Hz-basis en sinusvormige signalen van andere frequenties. In de meeste gevallen gaat het hierbij om gehele veelvouden van 50 Hz, ook wel hogere harmonischen genoemd.
Mogelijke gevolgen van harmonische vervorming zijn: extra energieverliezen, uitval van elektronische apparatuur en overbelasting van nulgeleiders.

de grootste oorzaak is de moderne schakel elektronica

In de praktijk wordt bij hoogspanning compensatie van hogere harmonischen alleen gebruikt bij grote voedingen met moderne schakel elektronica
bijvoorbeeld HVDC HVAC stations
en ook bij grote windmolen parken

Gebruikersavatar
ElektroThriller
Nethistorienestor
Berichten: 3162
Lid geworden op: 12 mar 2012 12:29
Dichtstbijzijnde trafo: Almere De Vaart

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door ElektroThriller » 29 mar 2018 12:12

Je zegt in regel 2 dat er een stroom door een draad c.q. wikkeling gaat lopen. Dat is uiteraard alleen het geval als de uiteinden van die draad op een wisselstroom geleidende belasting zijn aangesloten!!
Groenestroomcircuitsspotter sinds 19 april 2013

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: aanvulling stroom cursus

Bericht door arie » 29 mar 2018 12:29

dat klopt beschrijving aangepast

Plaats reactie