Even een update voor de belangstellenden:
De vorige keer had ik foto's gepost met de eerste metingen van de frequentie door de raspberry pi.
De metingen zijn over langere tijd vergeleken met een online netfrequentiemeting (http://netzfrequenz.info/).
Hieruit kwam een maximale afwijking van 7 millihertz, daarbij moet gezegd worden dat de data van de online service niet heel tijdcorrect door lijkt te komen.
Status:
De detectieschakeling werkt naar behoren voor wat betreft het meten van de frequentie.
Er is een LED toegevoegd die knippert wanneer een meting succesvol is verstuurd naar de server.
Er zitten heel soms kleine sprongen tussen metingen onderling die een seconde later weer gecorrigeerd worden.
Het zwevend gemiddelde over maximaal 3 seconden is exact wat het zou moeten zijn. De Raspberry Pi (rpi) verzendt de metingen iedere seconde naar de hoogspanningsnet-server via normaal http verkeer, het komt daarmee door iedere router. Op de server wordt de data opgeslagen in een database tabel zodat de metingen in een laterstadium kunnen worden bekeken.
Indien de server om een of andere reden niet of niet op tijd reageert worden de meetwaarden lokaal in het geheugen van de rpi opgeslagen.
Wanneer de server weer in de lucht is zal de rpi de nog niet verzonden data alsnog verzenden.
Wat moet er nog gebeuren?
- De rpi timer kent een overloop iedere 72 minuten hierdoor komt de meting met een volledig onjuiste waarde, hiervoor moet ik nog enkele regels code toeveoegen.
- De rpi moet de dips gaan detecteren en deze gaan melden aan de server
- Er moet een mechanisme worden bedacht om een nieuwe meet rpi toe te voegen aan de server
- Mechanisme om de meting aan te melden en te authenticeren bij de server
- Er moet een en nieuw printplaat ontworpen worden voor de schakeling
- Onderdelen bestellen en meetprint in elkaar zetten
- Metingen ontsluiten via de mainsite en de webkaart.
- Software update mechanisme zodat er vanuit de server een nieuwe software versie op de metingen gezet kan worden.
De eerste grote frequentie dip is inmiddels ook gedetecteerd, op 02 januari rond 19:00 uur zakte de frequentie tot net onder 49,880Hz, een daling van net iets meer 120 milliHertz, wat betekend dat de europese regelreserve van 3GW voor bijna 2/3 was in gezet. Over het algemeen leiden dit soort daligen niet tot heel grote problemen, maar bij de europese TSO's zal er ongetwijfeld even zorgelijk gekeken zijn
De vorige keer had ik foto's gepost met de eerste metingen van de frequentie door de raspberry pi.
De metingen zijn over langere tijd vergeleken met een online netfrequentiemeting (http://netzfrequenz.info/).
Hieruit kwam een maximale afwijking van 7 millihertz, daarbij moet gezegd worden dat de data van de online service niet heel tijdcorrect door lijkt te komen.
Status:
De detectieschakeling werkt naar behoren voor wat betreft het meten van de frequentie.
Er is een LED toegevoegd die knippert wanneer een meting succesvol is verstuurd naar de server.
Er zitten heel soms kleine sprongen tussen metingen onderling die een seconde later weer gecorrigeerd worden.
Het zwevend gemiddelde over maximaal 3 seconden is exact wat het zou moeten zijn. De Raspberry Pi (rpi) verzendt de metingen iedere seconde naar de hoogspanningsnet-server via normaal http verkeer, het komt daarmee door iedere router. Op de server wordt de data opgeslagen in een database tabel zodat de metingen in een laterstadium kunnen worden bekeken.
Indien de server om een of andere reden niet of niet op tijd reageert worden de meetwaarden lokaal in het geheugen van de rpi opgeslagen.
Wanneer de server weer in de lucht is zal de rpi de nog niet verzonden data alsnog verzenden.
Wat moet er nog gebeuren?
- De rpi timer kent een overloop iedere 72 minuten hierdoor komt de meting met een volledig onjuiste waarde, hiervoor moet ik nog enkele regels code toeveoegen.
- De rpi moet de dips gaan detecteren en deze gaan melden aan de server
- Er moet een mechanisme worden bedacht om een nieuwe meet rpi toe te voegen aan de server
- Mechanisme om de meting aan te melden en te authenticeren bij de server
- Er moet een en nieuw printplaat ontworpen worden voor de schakeling
- Onderdelen bestellen en meetprint in elkaar zetten
- Metingen ontsluiten via de mainsite en de webkaart.
- Software update mechanisme zodat er vanuit de server een nieuwe software versie op de metingen gezet kan worden.
De eerste grote frequentie dip is inmiddels ook gedetecteerd, op 02 januari rond 19:00 uur zakte de frequentie tot net onder 49,880Hz, een daling van net iets meer 120 milliHertz, wat betekend dat de europese regelreserve van 3GW voor bijna 2/3 was in gezet. Over het algemeen leiden dit soort daligen niet tot heel grote problemen, maar bij de europese TSO's zal er ongetwijfeld even zorgelijk gekeken zijn