Onvoorziene Niet Beschikbaarheid (ONB) 21-12-2017

Geplaatst: 21 dec 2017 14:55
door BaDu
Deze morgen om circa 11:33uur is er een storing opgetreden met als gevolg een periode van onvoorziene niet beschikbaarheid (ONB) op het forum en de mainsite. Zoals jullie kunnen zien is de storing inmiddels verholpen en is het functioneel herstel van beide onderstations rond 13:48uur voltooid.

De root cause van de storing was te wijten aan een zeldzaam voorkomende fout in het laden van een module binnen de besturingsoftware van beide deelnetten. De netbeheerder heeft het nodig geacht daarvoor ongevraagd de bedrading te wijzigen wat resulteerde in een railsluiting op beide stations.

Onze excuses voor de ontstane overlast, voor eventuele schadeclaims als gevolg van deze storing kunt u zich wenden tot de netbeheerder.