Netverliezen 150-50-10-0,4 vs. 150-20-0,4 en tussenstap ...

Bericht door Knarvel » 04 okt 2016 13:29

Volledige titel moet zijjn: Netverliezen 150-50-10-0,4 vs. 150-20-0,4 en de tussenstap 150-20-10-0,4 maar dat past hierboven niet...

Bij een van de zoektochten naar wat anders kwam ik dit studieverslag tegen:
http://essay.utwente.nl/69328/1/Verslag ... liezen.pdf
Het bekijkt de transitie van 50 naar 20kV distributie bij Liander vanuit het netverliezen perspektief.

Gebruikersavatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Berichten: 3824
Lid geworden op: 03 dec 2011 20:49
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord 110/10 kV

Re: Netverliezen 150-50-10-0,4 vs. 150-20-0,4 en tussenstap

Bericht door Hans » 04 okt 2016 16:41

Hmm, helaas levert goed zoeken op dit forum geen verwijzing op, maar ik meen me te herinneren dat dit document een keer eerder is genoemd. Het zou ook kunnen dat het in de app is geweest, maar in ieder geval heb ik hem een keer eerder gezien. Mogelijk was dat in een (van de vele) zoektocht(en) naar 20 kV-stations- en netten, en is het niet op het forum terecht gekomen. Maar dat herinner ik me niet goed meer.

Verrassend vanuit technisch perspectief is het niet: natuurlijk neemt het netverlies toe als je dezelfde vermogens die nu over 50 kV lopen daarna over 20 kV wil verplaatsen. Maar nieuw was/is de berekening omtrent de winst die het elimineren van een transformatiestap zou geven. Dat dit niet uit blijkt te kunnen tegen het toegenomen netverlies in de 20 kV-infra is verrassend, maar netverlies alleen is kennelijk niet voldoende om 50 kV te blijven prefereren. Stedin lijkt daar anders in te staan, daar zijn bij mijn weten geen grootschalige plannen ter eliminatie van 50 kV. Een interessant en complex verschil in visie dus.
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd

Gebruikersavatar
Paullus
220 kV
Berichten: 346
Lid geworden op: 30 jun 2012 19:45
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Re: Netverliezen 150-50-10-0,4 vs. 150-20-0,4 en tussenstap

Bericht door Paullus » 09 okt 2016 09:02

Wellicht dat het nog wat uit maakt dat men meer 150 kV invoedingspunten wil stichten voor de 20 kV. De 20 kV deelnetten worden dan kleiner dan de huidige 50 kV netten.

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: Netverliezen 150-50-10-0,4 vs. 150-20-0,4 en tussenstap

Bericht door arie » 23 okt 2016 11:10

wat je nu ziet dat ze 150kv stations willen bouwen in plaats van 50 kv stations als voorbeeld Almere
en ook 10 kv wordt 20 kv
en je heb ook geen 50 kv Travo's meer nodig
dit alles geeft een flinke besparing

voorbeeld
het nieuwe station zone A4 bij hoofdorp zou ook met 50 kv kunnen vanaf station haarlemmermeer maar ze kiezen voor 150 kv