Aan de secundaire zijde zijn er twee 25kV wikkelingen. Beide wikkelingen hangen aan één zijde aan aarde zodat er tweemaal 25 kV in tegenfase ontstaat. De ene 25 kV gaat naar de bovenleiding, de andere naar de zogenaamde negative feeder. Om de zoveel km staat er een autotransformator om van de 50 kV ...
door maurice
15 aug 2022 21:12
Forum: Fotografie
Onderwerp: Vakantiefoto's Frankrijk
Reacties: 19
Weergaves: 4366

Re: Vakantiefoto's Frankrijk

Ja, hoe meer geen geleiders in een bundel, hoe lager de sterkte van het elektrisch veld op het oppervlak van de geleiders (de randveldsterkte). En dus ook minder corona. In Nederland is het daarom voorschrift om bij 220 kV minimaal een 2 bundel toe te passen en bij 380 kV minimaal een 3 bundel.
door maurice
14 aug 2022 06:51
Forum: Fotografie
Onderwerp: Roemeense (vakantie)masten
Reacties: 65
Weergaves: 41208

Re: Roemeense (vakantie)masten

Dat 'ding' lijkt me een spoel. Maar ik heb geen idee wat de functie in dit geval is. Zo te zien zit hij in één van de drie fasen, dat maakt het nog een stukje vreemder. Hij lijkt me te klein om een serieuze invloed te hebben op het kortsluitvermogen of op de stroomverdeling, en dan zou je er drie ve...
door maurice
23 feb 2022 21:31
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Maar wát precies transporteert de energie…
Reacties: 3
Weergaves: 1991

Re: Maar wát precies transporteert de energie…

Het feit dat de energie niet door de geleiders gaat maar door de ruimte eromheen is inderdaad in eerste instantie heel vreemd, maar als je er wat langer over nadenkt ook wel weer logisch. Het transport van energie is immers ook alleen maar mogelijk doordat er een isolerend medium is. Ik vind het ook...
door maurice
18 feb 2022 22:48
Forum: Fotografie
Onderwerp: Nieuwbouw 380 kV Vierverlaten Eemshaven
Reacties: 249
Weergaves: 127744

Re: Nieuwbouw 380 kV Vierverlaten Eemshaven

Sinds vanmiddag is het eerste circuit (VVL-GK110) in bedrijf via de nieuwe verbinding (vanaf mast 1 tot en met mast 26).
door maurice
02 feb 2022 13:59
Forum: Fotografie
Onderwerp: Nieuwbouw 380 kV Vierverlaten Eemshaven
Reacties: 249
Weergaves: 127744

Re: Nieuwbouw 380 kV Vierverlaten Eemshaven

Dat zou best kunnen, maar uitgangspunt bij de 4 circuit Wintracks is dat er 3 circuits in bedrijf kunnen blijven bij onderhoud aan 1 circuit. En dat is niet mogelijk bij de mammoet masten.
door maurice
22 dec 2021 18:44
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Reacties: 769
Weergaves: 256714

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Als de panelen in een oost-west opstelling worden geplaatst en de hoogste pieken worden afgetopt, dan wordt het al een heel ander sommetje. Best kans dat een beetje aftoppen en 800m kabel leggen veel rendabeler is dan niet aftoppen en 3200m kabel leggen. Niet alleen vanwege de kosten van de kabel, m...
door maurice
06 dec 2021 18:31
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: BBB380kV
Reacties: 160
Weergaves: 113488

Re: BBB380kV

Bij de ondertraverse is de bretel wel aanwezig maar aan één zijde nog niet aangesloten op de persklem. Wellicht dat ze dat bij de boventraverse hebben gedaan?
door maurice
18 nov 2021 17:05
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Reacties: 769
Weergaves: 256714

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

De eerste vraag is: zitten de beide helften op dezelfde fase of op een andere fase? Klinkt ook een beetje als een slecht contact. In combinatie met de grote stromen die een kookplaat kan trekken is dat een potentieel gevaarlijke situatie. Dat kan in de groepenkast zitten, in de perilex wcd, stekker ...
door maurice
08 nov 2021 12:48
Forum: Fotografie
Onderwerp: Overzichtsfoto's Hoogspanningsstations
Reacties: 325
Weergaves: 90463

Re: Overzichtsfoto's Hoogspanningsstations

Ik kan me niet voorstellen dat dat de reden is. Zonder zichtbare aarding moet je ervan uit gaan dat er spanning op staat. Iedereen die in de hoogspanning werkt weet dat.