Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Nieuwe berekening gemaakt met volgende gegevens; Kabel langs de weg 4x50CU Spanning ingesteld op 220 volt in de meterkast bij 7KW belasting cos 0.9 Deze gegevens gebruikt als dagbelasting. PV panelen 16KWp met cos .9 (ik weet niet of dit klopt geen ervaring mee) Je ziet hierbij dat de spanning in de...
- 14 okt 2020 21:40
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
- Reacties: 81
- Weergaves: 60527
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Bij gelijke belasting over de drie fase dan loopt er over de nul geen stroom. Lijkt vreemd maar is echt zo.
Johan
Johan
- 14 okt 2020 12:14
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
- Reacties: 81
- Weergaves: 60527
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Niet alle koord is asbestkoord. Zou er zelf ook niet zo bang voor zijn, is meestal een heel vet koord.
Kabel naar het dorp los maakt niet zo veel uit, probleem zit niet in de laagspanning of de kabel langs de weg zou 4x25mm² zijn dan is het spanningsverlies een stuk hoger.
Kabel naar het dorp los maakt niet zo veel uit, probleem zit niet in de laagspanning of de kabel langs de weg zou 4x25mm² zijn dan is het spanningsverlies een stuk hoger.
- 14 okt 2020 11:21
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
- Reacties: 81
- Weergaves: 60527
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Mooi stukje historie in je meterkast. Wat betreft bedrijfszekerheid met deze aansluitkast geen enkel probleem, alleen om in te werken zijn ze niet zo prettig. In een aantal van die aansluitkasten is asbestkoord gebruikt voor afsluiting tussen het deksel maar de netbeheerder zal dit zeker in kaart he...
- 07 okt 2020 14:28
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Tractieonderstations Infrabel
- Reacties: 4
- Weergaves: 4220
Re: Tractieonderstations Infrabel
Zijn het trafo’s met spanningsregeling of met een vaste overzetverhouding?
Zijn alle aansluitingen van Elia of is er ook een eigen net, ik kan me voorstellen dat, vooral in de 150 of 110kV van Elia, het voordeliger is om b.v. 36kV met het spoor mee te leggen.
Johan
Zijn alle aansluitingen van Elia of is er ook een eigen net, ik kan me voorstellen dat, vooral in de 150 of 110kV van Elia, het voordeliger is om b.v. 36kV met het spoor mee te leggen.
Johan
- 29 aug 2020 11:49
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Hoe wordt het 10kV net gevoed ?
- Reacties: 4
- Weergaves: 4950
Re: Hoe wordt het 10kV net gevoed ?
Zitten de 3 fasen (+hulpaders ) in een kabel of heeft elke faze zijn eigen kabel ? Loopt er daarom een dun gekleurd lijntje in de lengte van die kabel om de faze aan te duiden ? De dunnere doorsnedes zitten veelal in één kabel. Met dikkere ( =>240mm² Al) aders meestal drie één fase kabels. Met de k...
- 21 aug 2020 14:31
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Slimme meter uitlezen via eigen netwerk
- Reacties: 9
- Weergaves: 9872
Re: Slimme meter uitlezen via eigen netwerk
Ja, die maken een eigen GSM-net. Zover ik weet gaat het net dat door de netbeheerders in gebruik is uit bedrijf binnen een paar jaar en is het overleg on dit in bedrijf te houden op niets uitgelopen. Blijkbaar wegen de kosten wegen de kosten op tegen of het in bedrijf houden van het bestaande netwer...
- 21 aug 2020 09:48
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Slimme meter uitlezen via eigen netwerk
- Reacties: 9
- Weergaves: 9872
Slimme meter uitlezen via eigen netwerk
Om de slimme meters uit te lezen hebben Liander en Stedin hebben een joint-venture opgezet die een draadloos telecomnetwerk realiseert op basis van CDMA-technologie.
https://www.stedin.net/slimme-meter/bet ... verbinding
https://www.stedin.net/slimme-meter/bet ... verbinding
- 24 jul 2020 16:23
- Forum: Fotografie
- Onderwerp: Dumpplek voor mast- en stationsinfofoto's
- Reacties: 78
- Weergaves: 144010
Re: Dumpplek voor mast- en stationsinfofotoos
Deze kabels zitten samen of soms met zijn drieën achter één schakelaar.
Dat zal op veel meer plaatsen zo zijn alleen is dat niet te achterhalen.
Op enkele plaatsen is het wel zichtbaar en dat heb ik dan zo ingetekend.
Johan
Dat zal op veel meer plaatsen zo zijn alleen is dat niet te achterhalen.
Op enkele plaatsen is het wel zichtbaar en dat heb ik dan zo ingetekend.
Johan
- 24 jul 2020 15:53
- Forum: Fotografie
- Onderwerp: Dumpplek voor mast- en stationsinfofoto's
- Reacties: 78
- Weergaves: 144010
Re: Dumpplek voor mast- en stationsinfofotoos
De Netschema's zijn nu ook aan de 25 en 50kV terreinen gekoppeld.
Ze zijn dus bij 14 stuks 150/50 en de 150/25kV stations in Zuid-Holland zichtbaar.
Johan
Ze zijn dus bij 14 stuks 150/50 en de 150/25kV stations in Zuid-Holland zichtbaar.