Er zijn 386 resultaten gevonden

door Johan
06 sep 2021 14:05
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Reacties: 81
Weergaves: 60678

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Een berekening voor knipperen van een andere boerderij met lassen. Ik moet nu veel schatten. MS kabel 15 km lang 3 x 95 CU. Basislast gegeven 50 ampère op het eind. Trafo 150 KVA. Trafo in eerste berekening met geen belasting Trafo in tweede berekening met 30 ampère cos phi 0,8 Spanningsdaling is zo...
door Johan
06 sep 2021 11:00
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Reacties: 81
Weergaves: 60678

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Uit de test met de kachels komt 0,303 ohm. Of dit waardeloos is, ik denk dat de meeste blij zijn als ze zonder problemen een kleine 20 KW aan panelen kan installeren. Trafo’s hebben een vaste overzetverhouding, die is alleen te veranderen door de trafo uit te schakelen. Kunst is om een goede gemidde...
door Johan
06 sep 2021 10:16
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Reacties: 81
Weergaves: 60678

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Hoe lang is die 50mm2 en zitten daar nog andere huizen op aangesloten? Weerstand van 50mm2 alu is 0.53 ohm/km. 10V drop met 34A geeft een weerstand van 0.294 ohm en dat komt overeen met 554m. Geen andere woningen, alleen een aansluiting voor spoorbomen. Kabel is een GPLK 4x50 CU zoals op de bereken...
door Johan
05 sep 2021 13:45
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Reacties: 81
Weergaves: 60678

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Zoals je aangeeft heb je twee problemen. - knipperen op L3. - langzame spanningsdaling van wel 10 volt, op L3. Over het knipperen kan ik niets zinvols zeggen, maar de langzame spanningsdaling is wel duidelijk en wordt veroorzaakt door je eigen verbruik. Door de wasmachine en de droger op de zelfde f...
door Johan
22 aug 2021 12:59
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Masten omgewaaid in Oldebroek (Kerkdorp)
Reacties: 123
Weergaves: 72663

Re: Masten omgewaaid in Oldebroek

Ik had de post van BasH van 21-8 gemist waardoor mijn opmerking geheel overbodig was.
Dus deze post verwijderd
Bas heeft alles prima in beeld gebracht!

Johan
door Johan
12 aug 2021 11:46
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Reacties: 81
Weergaves: 35674

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Stel dat Johans raming klopt en dat er 4 GW Iberië in denderde op het moment van hersynchronisatie. Dan is daar is duidelijk gedurende enkele minuten een flinke N-1 geschonden, als ze dat daar hanteren tenminste. Er lopen twee 400 kV-circuits, twee 225 kV-circuits en een HVDC-verbinding (INELFE) tu...
door Johan
09 aug 2021 13:27
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Reacties: 81
Weergaves: 35674

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Die inschakelpiek moesten de centrales in Frankrijk met elkaar opvangen. Dat is per stuk niet zo dramatisch. Inschakelen op een verkeerd moment zou een directe uitschakeling van de vermogensschakelaar veroorzaken door de hele hoge stroom. Koppelmoment wordt door de synchronisatie apparatuur bepaald....
door Johan
09 aug 2021 11:50
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Reacties: 81
Weergaves: 35674

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Dat het gelukt is om zo iets te schakelen verbaast me. Moet toch een bekoorlijke vonk geweest zijn. En dat de assen van de generatoren de torsie aan kunnen,… Zit daar een slip koppeling tussen? Het zijn vaste assen. Het vermogen wordt wel verdeeld over veel centrales, anders zou dit nooit lukken! W...
door Johan
09 aug 2021 11:00
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Reacties: 81
Weergaves: 35674

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Twee netwerken koppelen met een frequentieverschil van 220 mHz is vragen om problemen. Het lijkt een beetje op een nood ingreep. Gelijk na de koppeling moet er een vereffeningsstroom van meer dan 4 GW hebben gelopen. Je ziet aan de wisselingen in de frequentie dat de centrales moete hebben om bij te...
door Johan
06 aug 2021 15:46
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Reacties: 770
Weergaves: 263556

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Foutje van mij, ik had er bij moeten zetten dat dit voor Nederland was.

Hier zijn er ook aansluitingen 1 x 40 ampère, maar de meeste zijn 1 x 35 ampère.

Een 3 x 25 ampère aansluiting beperkt de één fase laadgroep tot 1 x 16 ampère 3,6 KVA.

Johan