Een berekening voor knipperen van een andere boerderij met lassen. Ik moet nu veel schatten. MS kabel 15 km lang 3 x 95 CU. Basislast gegeven 50 ampère op het eind. Trafo 150 KVA. Trafo in eerste berekening met geen belasting Trafo in tweede berekening met 30 ampère cos phi 0,8 Spanningsdaling is zo...
- 06 sep 2021 11:00
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
- Reacties: 81
- Weergaves: 60678
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Uit de test met de kachels komt 0,303 ohm. Of dit waardeloos is, ik denk dat de meeste blij zijn als ze zonder problemen een kleine 20 KW aan panelen kan installeren. Trafo’s hebben een vaste overzetverhouding, die is alleen te veranderen door de trafo uit te schakelen. Kunst is om een goede gemidde...
- 06 sep 2021 10:16
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
- Reacties: 81
- Weergaves: 60678
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Hoe lang is die 50mm2 en zitten daar nog andere huizen op aangesloten? Weerstand van 50mm2 alu is 0.53 ohm/km. 10V drop met 34A geeft een weerstand van 0.294 ohm en dat komt overeen met 554m. Geen andere woningen, alleen een aansluiting voor spoorbomen. Kabel is een GPLK 4x50 CU zoals op de bereken...
- 05 sep 2021 13:45
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
- Reacties: 81
- Weergaves: 60678
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Zoals je aangeeft heb je twee problemen. - knipperen op L3. - langzame spanningsdaling van wel 10 volt, op L3. Over het knipperen kan ik niets zinvols zeggen, maar de langzame spanningsdaling is wel duidelijk en wordt veroorzaakt door je eigen verbruik. Door de wasmachine en de droger op de zelfde f...
- 22 aug 2021 12:59
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Masten omgewaaid in Oldebroek (Kerkdorp)
- Reacties: 123
- Weergaves: 72663
Re: Masten omgewaaid in Oldebroek
Ik had de post van BasH van 21-8 gemist waardoor mijn opmerking geheel overbodig was.
Dus deze post verwijderd
Bas heeft alles prima in beeld gebracht!
Johan
Dus deze post verwijderd
Bas heeft alles prima in beeld gebracht!
Johan
- 12 aug 2021 11:46
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
- Reacties: 81
- Weergaves: 35674
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Stel dat Johans raming klopt en dat er 4 GW Iberië in denderde op het moment van hersynchronisatie. Dan is daar is duidelijk gedurende enkele minuten een flinke N-1 geschonden, als ze dat daar hanteren tenminste. Er lopen twee 400 kV-circuits, twee 225 kV-circuits en een HVDC-verbinding (INELFE) tu...
- 09 aug 2021 13:27
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
- Reacties: 81
- Weergaves: 35674
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Die inschakelpiek moesten de centrales in Frankrijk met elkaar opvangen. Dat is per stuk niet zo dramatisch. Inschakelen op een verkeerd moment zou een directe uitschakeling van de vermogensschakelaar veroorzaken door de hele hoge stroom. Koppelmoment wordt door de synchronisatie apparatuur bepaald....
- 09 aug 2021 11:50
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
- Reacties: 81
- Weergaves: 35674
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Dat het gelukt is om zo iets te schakelen verbaast me. Moet toch een bekoorlijke vonk geweest zijn. En dat de assen van de generatoren de torsie aan kunnen,… Zit daar een slip koppeling tussen? Het zijn vaste assen. Het vermogen wordt wel verdeeld over veel centrales, anders zou dit nooit lukken! W...
- 09 aug 2021 11:00
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
- Reacties: 81
- Weergaves: 35674
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Twee netwerken koppelen met een frequentieverschil van 220 mHz is vragen om problemen. Het lijkt een beetje op een nood ingreep. Gelijk na de koppeling moet er een vereffeningsstroom van meer dan 4 GW hebben gelopen. Je ziet aan de wisselingen in de frequentie dat de centrales moete hebben om bij te...
- 06 aug 2021 15:46
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
- Reacties: 770
- Weergaves: 263556
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Foutje van mij, ik had er bij moeten zetten dat dit voor Nederland was.
Hier zijn er ook aansluitingen 1 x 40 ampère, maar de meeste zijn 1 x 35 ampère.
Een 3 x 25 ampère aansluiting beperkt de één fase laadgroep tot 1 x 16 ampère 3,6 KVA.
Johan
Hier zijn er ook aansluitingen 1 x 40 ampère, maar de meeste zijn 1 x 35 ampère.
Een 3 x 25 ampère aansluiting beperkt de één fase laadgroep tot 1 x 16 ampère 3,6 KVA.
Johan