Er zijn 386 resultaten gevonden

door Johan
20 okt 2021 16:17
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Reacties: 770
Weergaves: 263594

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Zal maar niet zeggen wat ik daar van vindt.
Wat voor soort aansluitkast zit er binnen, zal dan ook wel een GY uitvoering zijn.

De spanningsdip kan ook door de dunne hoofdkabel komen.
door Johan
20 okt 2021 15:44
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Reacties: 770
Weergaves: 263594

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Zijn de oude kabels nog GPLK? Moet haast wel half zestiger jaren is pas VMVKas gebruikt.
door Johan
19 okt 2021 20:42
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Reacties: 770
Weergaves: 263594

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

De dunne PTT kabels hebben een armering van ronde staaldraad, goed te zien op de foto's. In de loodmantel hebben de koperdraden een isolatie van droog papier. Als er lassen in gemaakt worden dan moeten de aders eerst worden overgoten met warm kabelvet. De dikkere PTT kabels hebben een bescherming va...
door Johan
19 okt 2021 09:31
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Reacties: 770
Weergaves: 263594

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Kabel leggen zal wel door een aannemer uitgevoerd worden onder toezicht van Enexis. Of de oude kabel uitgegraven moet worden zal in de vergunning van de gemeente staan. Als deze door particuliere grond loopt kan dit niet anders dan in overleg met de eigenaar van de grond. Hier worden, als de hoofdka...
door Johan
18 okt 2021 15:55
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Reacties: 770
Weergaves: 263594

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Ik ben het helemaal eens met Maarten, ombouwen naar 20 kV is een heel kostbare zaak. Niet alleen de kabels en schakelinstallaties en trafo’s moeten vervangen worden maar hier en daar ook de kleine stations waar geen 20kV schakelinstallatie in past. Mijn oplossing zou zijn, leg een aantal zware verbi...
door Johan
18 sep 2021 09:50
Forum: Fotografie
Onderwerp: Energiepark Haringvliet Zuid
Reacties: 7
Weergaves: 6991

Re: Energiepark Haringvliet Zuid

Bedankt Henk.

Ik heb geen idee waar alles vandaan komt, vond de techniek belangrijker en de rondleiders waren alle technische mensen.

Johan
door Johan
14 sep 2021 14:41
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Reacties: 81
Weergaves: 60702

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Hoe je informatie ontvangt over de werkzaamheden weet ik niet, iedere netbeheerder heeft zijn eigen regels. Zal wel ergens op hun site staan. In ieder geval moet eerst de hoofdkabel gelegd, afgemonteerd en onder spanning staan voor de aansluitingen overgezet (of nieuw gemaakt) worden. De stroomonder...
door Johan
13 sep 2021 16:15
Forum: Fotografie
Onderwerp: Energiepark Haringvliet Zuid
Reacties: 7
Weergaves: 6991

Re: Energiepark Haringvliet Zuid

Op de Open Energie dag op 11 september 2021 een bezoek gebracht bij Energiepark Haringvliet zuid in Middelharnis. Eerst wat cijfers; Op het park staan 6 Nordex molens met een tiphoogte van 150 meter van ±3.6 MW totaal 22 MW. Het zonnepark bestaat uit 124000 panelen op 30 hectare goed voor 38 MWp. De...
door Johan
07 sep 2021 16:19
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Opdeling FGU-deelnet
Reacties: 7
Weergaves: 4466

Re: Opdeling FGU-deelnet

Vaste koppelingen tussen twee verschillende voedingspunten in het midden en tussenspanningsnet zijn bijna onmogelijk. Denk hierbij aan dat de voedingspunten een eigen spanningsregeling hebben dus op het ene moment komt meeste belasting van de ene kant dan regelt de andere trafo een stap en verschuif...
door Johan
06 sep 2021 15:44
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Reacties: 81
Weergaves: 60702

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

ds23man schreef:
06 sep 2021 14:53
Lasapparaten zijn hele vervelende belasting omdat zo snel veel piekstromen opwekken. Als ik mijn Varios lastrafo ( 2 fasen 400 volt) gebruik is het ook disco hier.
Klopt, maar als de gegevens niet te ver afwijken moeten de andere boerderijen geen last hebben van jou lassen.

Johan