Er zijn 82 resultaten gevonden

door Allowee
26 feb 2024 08:24
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Plannen Maasvlakte
Reacties: 9
Weergaves: 841

Re: Plannen Maasvlakte

Op het huidige MV380 zijn de uit bedrijf zijnde uniper kolengestookte eenheden 1&2 aangeslote. Wellicht deze aansluiting voor een kerncentrale gebruikt gaat worden? Uniper is zelf ook bezig met een waterstof plant, die kunnen de huidige aansluiting(en) goed gebruiken https://www.uniper.energy/p...
door Allowee
27 nov 2023 12:02
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Stroomsterkte offshore transformatoren
Reacties: 4
Weergaves: 843

Re: Stroomsterkte offshore transformatoren

Per platform zijn er 2 export kabels en twee trafo's.
Beide hebben 2 66kV windingen. Op de 66kV zitten dan weer 4 rails in totaal.

Op deze manier kan je bij onderhoud/storing nog een vrij hoge beschikbaarheid behouden
door Allowee
30 okt 2023 16:10
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Net op zee
Reacties: 54
Weergaves: 13712

Re: Net op zee

Onbelast valt tegen.
Door het blindvermogen zit je nu op zo'n 1/3 belasting bij beide trafo's
door Allowee
26 okt 2023 16:00
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Net op zee
Reacties: 54
Weergaves: 13712

Re: Net op zee

Ik ben tijdens de bouw in de trafo cellen geweest, die zijn heel goed geïsoleerd voor geluid. alleen de koeler staat niet overdekt. En recenter nog op het station geweest ook, het corona geknetter (en de regendruppels) waren wel duidelijk hoorbaar. Maar ik kan het mij goed voorstellen, bij mij in de...
door Allowee
02 okt 2023 15:48
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Zin en onzin van hernieuwbare energie
Reacties: 1091
Weergaves: 151290

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Hier in Delft is er een flat gebouwd die volledig op warmtepompen draait. de bewoners kunnen smorgens amper douchen met warm water omdat de capaciteit niet toereikend is... er is ook geen hybride setup als backup. Een stuk verderop zijn ze naar een warmtebron aan het pompen om 75C warmwater op te po...
door Allowee
02 okt 2023 15:14
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Monitoring
Reacties: 16
Weergaves: 1656

Re: Monitoring

Wat voor soort monitoring?
Temperatuur? doorhang? stroom?
Combinatie hiervan noemen ze ook wel een DLR (Dynamic Line Rating) hiermee kan je de lijn overbelasten door de maximale doorhang te benutten
door Allowee
20 sep 2023 12:07
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Zin en onzin van hernieuwbare energie
Reacties: 1091
Weergaves: 151290

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Uit interesse, waar kan je dat zien dat Borssele in onderhoud is?
door Allowee
14 aug 2023 16:23
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Algemeen Tennet nieuws
Reacties: 3
Weergaves: 882

Re: Algemeen Tennet nieuws

Ja ik las het.. 4 tot 5x zoveel lengte aan één stuk. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment een kabelboer aangaf dat de limiet niet perse de haspels zijn maar het gewicht voor over de weg. bij een 380kV 3500mm^2 kom je ook wel sneller aan de limiet van het haspel.. maar als je toch zwaarder gaat ...
door Allowee
01 jun 2023 15:42
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Grote storing Olsterpad met vlambogen
Reacties: 266
Weergaves: 97811

Re: Grote storing Olsterpad met vlambogen

Ik heb begrepen via een onofficiële bron dat er binnenkort 2 weken zijn ingepland dat de lijnen uit gaan en om het hele zwikkie te herstellen
door Allowee
23 mei 2023 10:42
Forum: Fotografie
Onderwerp: Overzichtsfoto's Hoogspanningsstations
Reacties: 325
Weergaves: 90339

Re: UPDATE bouw 380kV Wijk aan Zee

Op de webkaart staat het station inmiddels als actief maar ik betwijfel of dat bij het nemen van deze foto's wel zo was. De voorste trafo-setup (foto 6) is het verste klaar, maar staan de scheiders nog open. 220kV HKN is opgeleverd, maar staat inderdaad nog open omdat ze op het platform nog bezig z...