Er zijn 10 resultaten gevonden
- 07 okt 2018 02:20
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Noodafkoppelingsplan Elia
- Reacties: 99
- Weergaves: 84048
Re: Noodafkoppelingsplan Elia
Door ondertussen als zoveel jaar de levensduur van de kerncentrales "kunstmatig" te verlengen is er de laatste jaren, op een uitzondering na, gewoon NIET geïnvesteerd in productiecapaciteit. Het probleem dat er te weinig centrales beschikbaar zijn op een bepaald moment deze herfst/winter i...
- 11 jan 2016 16:08
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Elektriciteitsproductie België
- Reacties: 413
- Weergaves: 298628
Re: Elektriciteitsproductie België
Dat kan hoogzomer echt wel hoger uitpakken dan de 2900MW die je aangeeft, als je midden in de winter al 1000MW meet. Nu NL nog zover zien te krijgen dat we 3GW aan zonnepanelen geïnstalleerd krijgen, want zo hard gaat het niet in NL. Zoals Shrek al aangeeft, je zal nooit 100% van je piekvermogen ha...
- 04 dec 2015 12:04
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Noodafkoppelingsplan Elia
- Reacties: 99
- Weergaves: 84048
Re: Noodafkoppelingsplan Elia
Maak je niet druk, de niet geleverde energie wordt je ook niet aangerekend
- 13 nov 2014 20:50
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Noodafkoppelingsplan Elia
- Reacties: 99
- Weergaves: 84048
Re: Noodafkoppelingsplan Elia
Wees maar gerust dat Elia het maximum eruit wil halen. In Zandvliet staat een trafo van 550MVA, dat volledige vermogen kan door de 150kV afgevoerd worden. Een groot deel wordt trouwens in de omgeving van Zandvliet meteen verbruikt. De lijn Zandvliet-Doel is inderdaad de zwakste schakel, maar daarop...
- 13 nov 2014 20:46
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Noodafkoppelingsplan Elia
- Reacties: 99
- Weergaves: 84048
Re: Noodafkoppelingsplan Elia
Hallo iedereen. Lees nu ook http://www.telegraaf.nl/buitenland/23324874/__Reactors_Belgie_na_winter_actief__.html Hartelijke groeten van Nico uit Gouda. Zolang er geen duidelijkheid is over de veiligheid, kan men niet toelaten dat die centrales herstart worden. Het op vol vermogen uitbaten van de c...
- 13 nov 2014 20:25
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Energieverlies tov windsnelheid.
- Reacties: 2
- Weergaves: 4563
Re: Energieverlies tov windsnelheid.
Waarom denk je dat de wind een verlies zou teweeg brengen? Een geleider heeft door zijn impedantie zowiezo een verlies. Als de wind harder waait en de geleider dus beter gekoeld wordt, kan men wel meer vermogen door dezelfde geleider transporteren. Helaas zijn de verliezen afhankelijk van I², dus al...
- 06 okt 2014 16:36
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Het land van Stevin
- Reacties: 331
- Weergaves: 266393
Re: Het land van Stevin
Wel vraag ik me af hoe rationeel dit alles nog is. De 380 kV-lijn hebben ze langs daar getekend enkel omdat de oude 150 kV-lijn langs daar liep. Misschien is het nu wel tijd om eens te kijken of er geen betere trajecten zijn als het toch een 'eenzame lijn' wordt die dus overal kan lopen. Zeker de o...
- 06 okt 2014 16:33
- Forum: Netkaarten
- Onderwerp: Schokkend: 34 kV (en niet 30, 33 of 36)
- Reacties: 16
- Weergaves: 17530
Re: Schokkend: 34 kV (en niet 30, 33 of 36)
Het is misschien inderdaad een 'gemakkelijke' oplossing om te spreken van 380 kV. In Frankrijk heeft men de gewoonte om de bedrijfsspanning iets hoger uit te baten, richting 400 a 410 kV. Belangrijk hierin is ook het regelen van de spanningshuishouding met reactief vermogen (condensatoren en/of spoe...
- 03 okt 2014 16:40
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Belgische hoogspanningsrecords?
- Reacties: 27
- Weergaves: 23545
Re: Belgische hoogspanningsrecords?
Shrek,Shrek schreef:Een vergissinkje van mijnentwege: de kabels over de Schelde in Doel-Zandvliet zijn 1640 mm² AMS-AC (aluminiumlegering met een stalen kern als ik mij niet vergis).
Ze zijn dus nog dikker dan de 1000 mm² die vermeld wordt
Van waar heb je die info?
Volgens mijn gegevens is het een 640 mm².
- 01 okt 2014 16:59
- Forum: Fotografie
- Onderwerp: Villeroux
- Reacties: 21
- Weergaves: 19927
Re: Villeroux
Op hoeveel kwam je uit voor Brume - Aubange?