Er zijn 224 resultaten gevonden

door Johan
23 jan 2021 14:20
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Reactief gedrag: 5
Weergaves: 308

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Dat is niet zo vreemd. Aansluitingen 3x80 Amp worden veelal op de distributiekabel aangesloten. Heel veel kabels zijn nog 4 x 50 mm² dan is met één 3x80 aansluiting de helft van de capaciteit verbruikt (3 x 160 Amp). Vroeger was dit door de gelijktijdigheid en meestal niet volledig benutten van de a...
door Johan
19 jan 2021 17:20
Deelnet: Algemene discussie
Draad: System split entso-e 8 januari
Reactief gedrag: 86
Weergaves: 4767

Re: System split entso-e 8 januari

Kan blindlast ook een rol spelen. Als een centrale wat uit de pas gaat lopen gaat de stroom sterk toenemen.
door Johan
19 jan 2021 15:35
Deelnet: Algemene discussie
Draad: System split entso-e 8 januari
Reactief gedrag: 86
Weergaves: 4767

Re: System split entso-e 8 januari

Er zijn als ik de breuklijn in de netkaart zet dan zijn zes circuits uitgevallen. Alle op zijn hoogst ±2kA en alle enkelcircuits . Die zijn natuurlijk niet allemaal gelijk vol te belasten. Dan zal het maximale vermogen zo rond de 4 GW bedragen. Ik kan in die verbindingen geen (dwars)regeltrafo’s vin...
door Johan
11 jan 2021 17:05
Deelnet: Algemene discussie
Draad: System split entso-e 8 januari
Reactief gedrag: 86
Weergaves: 4767

Re: System split entso-e 8 januari

Instellingen kunnen aangepast zijn.Deze zijn voor alle netbeheerders gelijk.
door Johan
11 jan 2021 16:06
Deelnet: Algemene discussie
Draad: System split entso-e 8 januari
Reactief gedrag: 86
Weergaves: 4767

Re: System split entso-e 8 januari

In het midden en tussenspanningsnet was het (15 jaar geleden) gebruikelijk dan een gedeelte van de belasting afgeschakeld werd bij een te lage netfrequentie.
Ik heb instellingen gevonden van 49Hz, 48,7Hz en 48,4Hz. Bij die frequenties viel dus in stappen een deel van de belasting weg.

Johan
door Johan
19 dec 2020 10:32
Deelnet: Fotografie
Draad: Energiepark Haringvliet Zuid
Reactief gedrag: 2
Weergaves: 1801

Re: Energiepark Haringvliet Zuid

Hoe de energieopslag ingezet zal worden is een financieel plaatje waar het hoogste rendement is te halen. Er zal meer te verdienen zijn om mee te werken om het net in balans te houden. De vraag is hoe veel keer het voorkomt dat zon en wind 100% leveren. Storm en een heel heldere lucht is een niet zo...
door Johan
14 dec 2020 16:17
Deelnet: Fotografie
Draad: Energiepark Haringvliet Zuid
Reactief gedrag: 2
Weergaves: 1801

Energiepark Haringvliet Zuid

Energiepark Haringvliet zuid, bestaande uit 6 windmolens van 3,6 MW totaal 22 MW, 124000 stuks zonnepanelen op een oppervlakte van 30 Ha en een totaal vermogen van 38MWp en een energieopslag van 12 MWh. De aansluiting is op het 50kV net met een 50/30 kV trafo van 50 MVA. Deze is dus kleiner als het ...
door Johan
21 nov 2020 14:15
Deelnet: De vraagbaak
Draad: Op welke hoogspanningstrafo zit ik aangesloten?
Reactief gedrag: 20
Weergaves: 3925

Re: Op welke hoogspanningstrafo zit ik aangesloten?

Steenbergen heeft in ieder geval meerdere voedingen uit Bergen op Zoom. Twee kabels naar het kassengebied zie geel op “Voedingen Steenbergen” en twee kabels naar de Peckstraat zie groen. Kabels liggen zo kort op elkaar dat ze niet apart te zien zijn. Er zijn er zeker meer, maar ben gestopt met zoeke...
door Johan
06 nov 2020 16:46
Deelnet: De vraagbaak
Draad: Op welke hoogspanningstrafo zit ik aangesloten?
Reactief gedrag: 20
Weergaves: 3925

Re: Op welke hoogspanningstrafo zit ik aangesloten?

De nummering in Noord Brabant heeft niets te maken met de aansluiting vanuit b.v. 150/10 kV Rozendaal. Het nummer bestaat uit twee maal drie cijfers waarbij ik denk dat de eerste drie staan voor de plaats en de tweede drie een volgnummer is. Het volgnummer begint veelal met een 5, waarom weet ik nie...
door Johan
15 okt 2020 11:35
Deelnet: De vraagbaak
Draad: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Reactief gedrag: 31
Weergaves: 5994

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Nieuwe berekening gemaakt met volgende gegevens; Kabel langs de weg 4x50CU Spanning ingesteld op 220 volt in de meterkast bij 7KW belasting cos 0.9 Deze gegevens gebruikt als dagbelasting. PV panelen 16KWp met cos .9 (ik weet niet of dit klopt geen ervaring mee) Je ziet hierbij dat de spanning in de...