Er zijn 73 resultaten gevonden

door kevelek
14 jan 2021 21:44
Deelnet: Algemene discussie
Draad: System split entso-e 8 januari
Reactief gedrag: 104
Weergaves: 5024

Re: System split entso-e 8 januari

Inderdaad, De gewone operationele centrales minderen hun vermogen volgens de verkochte of verwachte energiebehoefte. En in het slechte geval moet de primaire reserve (noodvermogen) inspringen om het gat te dichten. Als op dat moment dan het beschikbare draaiende noodvermogen kleiner is dan het gesla...
door kevelek
14 jan 2021 20:12
Deelnet: Algemene discussie
Draad: System split entso-e 8 januari
Reactief gedrag: 104
Weergaves: 5024

Re: System split entso-e 8 januari

En om 20u was het opnieuw prijs, deze keer ging hij nog dieper.
Er is echt wel iets aan de hand denk ik.
Frequentie 20100114_2000.png
Frequentie 20100114_2000.png (52.39 KiB) 474 keer geschouwd
door kevelek
14 jan 2021 19:49
Deelnet: Algemene discussie
Draad: System split entso-e 8 januari
Reactief gedrag: 104
Weergaves: 5024

Re: System split entso-e 8 januari

Inderdaad hier thuis heeft de frequentiebewaking ook een alarm gegenereerd.
Al was de dip niet echt kritisch.
Frequentie 20100114_1900.png
Frequentie 20100114_1900.png (69.2 KiB) 373 keer geschouwd
door kevelek
14 jan 2021 18:35
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Elektriciteitsproductie België
Reactief gedrag: 230
Weergaves: 97803

Re: Elektriciteitsproductie België

Zo de kogel is door de kerk. Het grondwettelijk hof heeft vandaag een uitspraak gedaan over het onderwerp van de terugdraaiende teller (virtueel via de digitale meter en fysiek bij de analoge meter) voor eigenaars van zonnepanelen. Zoals verwacht heeft het grondwettelijk hof de VREG gevold en gestel...
door kevelek
09 jan 2021 19:02
Deelnet: Algemene discussie
Draad: System split entso-e 8 januari
Reactief gedrag: 104
Weergaves: 5024

Re: System split entso-e 8 januari

Wat betreft de omvormers, het maakt niet zoveel uit of ze op frequentie of voltage er uit klappen. Op een zonnige dag in de zomer is de ramp in beide gevallen niet te overzien. Het verschil tussen een uitschakeling op niveau van spanning of van frequentie is heus een wereld van verschil. Een onder-...
door kevelek
09 jan 2021 17:33
Deelnet: Algemene discussie
Draad: System split entso-e 8 januari
Reactief gedrag: 104
Weergaves: 5024

Re: System split entso-e 8 januari

Nog even de grafiekjes die hier thuis tegen het Brusselse gemaakt zijn. Iets voor de eigenlijke frequentiedrop is er ook een opmerkelijke spanningsval te zien. Maar aangezien dit op LS niveau gemeten is durf ik beide niet te linken zonder verdere info. Frequentiedaling 24h.png Frequentiedaling detai...
door kevelek
24 dec 2020 18:44
Deelnet: De vraagbaak
Draad: Hoe houd men 3 fase stroom in balans?
Reactief gedrag: 4
Weergaves: 914

Re: Hoe houd men 3 fase stroom in balans?

Even proberen om een simpel maar toch complex verhaal begrijpelijk uit te leggen. Om te beginnen is een nulleider iets van het laagspanningsnet. En heeft deze als functie om op een stabiele manier 230V te kunnen leveren ongeacht de onbalans tussen de verschillende fasewikkelingen van de voedende dis...
door kevelek
19 dec 2020 16:31
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Multiterminal HVDC schemes
Reactief gedrag: 9
Weergaves: 1717

Re: Multiterminal HVDC schemes

accidentally came across on Youtube today: https://www.youtube.com/watch?v=DY2v0fQ ... sTech.Info
door kevelek
12 nov 2020 19:18
Deelnet: De vraagbaak
Draad: Op welke hoogspanningstrafo zit ik aangesloten?
Reactief gedrag: 20
Weergaves: 3930

Re: Op welke hoogspanningstrafo zit ik aangesloten?

Die lussen hebben wel degelijk een nuttige reden. Kabels op haspel worden altijd met een zekere overlengte besteld en in plaats van een overschot af te knippen, (wat vervolgen alleen maar naar de voddenboer gebracht kan worden), legt men liever hier en daar een lus in de grond. Dit verhindert mecha...
door kevelek
03 nov 2020 19:33
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Elektriciteitsproductie België
Reactief gedrag: 230
Weergaves: 97803

Re: Elektriciteitsproductie België

Ik heb door de duidelijke uitleg intussen begrepen dat een (moderne) kerncentrale mits het juiste beleid beter valt te rijmen met volatiele hernieuwbare energie dan een eveneens moderne STEG centrale in de huidige netsituatie. Is dat een correcte conclusie? Indien ja, wat zijn dan de belangrijkste g...