Er zijn 122 resultaten gevonden
- 26 jan 2021 16:49
- Deelnet: Algemene discussie
- Draad: System split entso-e 8 januari
- Reactief gedrag: 104
- Weergaves: 5040
Re: System split entso-e 8 januari
Als ik op de netkaart inzoom op de britned en cobra kabels zie ik duidelijk DC staan en een paarse kabel. https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.php#16/51.9555/4.0249 Maar bij die kabel tussen Italie en Griekenland dus niet. https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.php#16/40.1643/18.1335 ...
- 26 jan 2021 15:46
- Deelnet: Algemene discussie
- Draad: System split entso-e 8 januari
- Reactief gedrag: 104
- Weergaves: 5040
Re: System split entso-e 8 januari
Is er ook iets te zeggen over wat dit station aan GW's kan verstouwen tussen die twee zones? Het gaat dus om 6,3GW over de hele scheidslijn.
Ik zie twee circuits op zuidoost en drie op noordwest. Dan loopt dus al snel 1/3 van de gevraagde capaciteit via dit station...
Ik zie twee circuits op zuidoost en drie op noordwest. Dan loopt dus al snel 1/3 van de gevraagde capaciteit via dit station...
- 26 jan 2021 12:13
- Deelnet: Algemene discussie
- Draad: System split entso-e 8 januari
- Reactief gedrag: 104
- Weergaves: 5040
Re: System split entso-e 8 januari
Even voor de correcte vertaling:
Want de noordelijke velden bleven aan elkaar gekoppeld via een rails, net als de zuidelijke velden aan elkaar bleven gekoppeld via de andere.
Dan gaat het om een dwarskoppelveld tussen twee rails, toch?the initial event was the tripping of a 400 kV busbar coupler
Want de noordelijke velden bleven aan elkaar gekoppeld via een rails, net als de zuidelijke velden aan elkaar bleven gekoppeld via de andere.
- 26 jan 2021 11:20
- Deelnet: Algemene discussie
- Draad: System split entso-e 8 januari
- Reactief gedrag: 104
- Weergaves: 5040
Re: System split entso-e 8 januari
Update : https://www.entsoe.eu/news/2021/01/26/system-separation-in-the-continental-europe-synchronous-area-on-8-january-2021-2nd-update/ "the initial event was the tripping of a 400 kV busbar coupler in the substation Ernestinovo (Croatia) by overcurrent protection" Viel me al op dat de scheidings...
- 22 jan 2021 10:57
- Deelnet: Algemene discussie
- Draad: HVDC problemen
- Reactief gedrag: 8
- Weergaves: 321
HVDC problemen
Een draadje naar aanleiding van de HVDC-problemen op zee, zie voorpagina. Het ANP meldt net dat: - De laatste storing van COBRA een computerstoring was - Britned, sinds 8 december kapot, wordt nu gerepareerd en komt waarschijnlijk op 8 februari weer tot leven - Bij Norned, sinds maandagavond inactie...
- 21 jan 2021 22:33
- Deelnet: Algemene discussie
- Draad: System split entso-e 8 januari
- Reactief gedrag: 104
- Weergaves: 5040
Re: System split entso-e 8 januari
Dan was er dus opgeteld inderdaad al snel die 3,8GW aan productie in zuidoost te vinden waarvan het gebruik gedekt werd in noordwest. En als we eerder goed constateerden dat alles over die 6, soms enkelcircuitsverbindingen op de scheidslijn ging, dan hoop ik niet dat dit een dagelijkse gang van zake...
- 21 jan 2021 20:08
- Deelnet: Algemene discussie
- Draad: System split entso-e 8 januari
- Reactief gedrag: 104
- Weergaves: 5040
Re: System split entso-e 8 januari
https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show?name=&defaultValue=false&viewType=GRAPH&areaType=BZN&atch=false&datepicker-day-offset-select-dv-date-from_input=D&dateTime.dateTime=08.01.2021+00:00|CET|DAYTIMERANGE&dateTime.endDateTime=08.01.2021+00:00|CET|DAYTIME...
- 20 jan 2021 14:15
- Deelnet: Algemene discussie
- Draad: Zeekabel België-Denemarken
- Reactief gedrag: 17
- Weergaves: 659
Re: Zeekabel België-Denemarken
Gaat dit niet gewoon om de COBRA kabel die er al ligt? COBRA staat immers voor COpenhagen-BRussels-Amsterdam. Hoewel die kabel geen van die drie plaatsen fysiek aandoet... Allemaal marketing. EDIT: Nee, daar gaat het niet om. Maar het lijkt me nog een hele kunst om in het Nederlandse zeedeel een goe...
- 19 jan 2021 14:24
- Deelnet: Algemene discussie
- Draad: System split entso-e 8 januari
- Reactief gedrag: 104
- Weergaves: 5040
Re: System split entso-e 8 januari
Ik ben vooral benieuwd waarom er 3,8GW overschot in Oost was en 3,8GW tekort in west, als dat idd zo blijkt te zijn. Want als ik in gedachten het kaartje van ENTSO-E met de gesplitte gebieden leg over de interconnectors zoals op de webkaart staan, dan houdt dat niet over. Die 3,8GW zouden dan over 2...
- 16 jan 2021 14:17
- Deelnet: Modelbouw en tekeningen
- Draad: (Nieuwe?) Ali Express modellen
- Reactief gedrag: 2
- Weergaves: 741
Re: (Nieuwe?) Ali Express modellen
Nou... Dat was dus geen succes. Het zijn op zich leuke modelletjes, maar zo ontzettend fagiel... En als ze dan alleen in wat bubbeltjesplastic verpakt worden, komt ie al snel in stukken aan. (Gelukkig heeft Ali heel snel besloten tot een volledige terugbetaling.) 19F169E7-B5FC-49D2-8E5E-109B6DC05AF2...