Even een plaatje van de situatie op dat moment bij mij thuis in Elst onder Arnhem.
edit: laagste punt nog even verder ingezoomd en blijkt 202.7 volt te zijn geweest rond 15:09:30 (plus min 10 sec)
Er zijn 7 resultaten gevonden
- 02 sep 2022 21:07
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Grote storing Olsterpad met vlambogen
- Reacties: 266
- Weergaves: 100524
- 05 mar 2021 09:07
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: frequentie afwijking tijdens uurwisseling
- Reacties: 10
- Weergaves: 7863
frequentie afwijking tijdens uurwisseling
Hoi allen, Ik volg de laatste tijd https://twitter.com/netz_frequenz en #netzfrequenz in twitter. Wat daar wordt geroepen merk ik ook al een tijdje op. Het begint er op te lijken dat de uurprijzen op de markten te veel invloed beginnen te hebben op de frequentie tijdens de uurwisselingen wat de nodi...
- 20 dec 2019 09:58
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Brand in Langerak, 380/150kV?
- Reacties: 21
- Weergaves: 27751
- 19 dec 2019 12:20
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Brand in Langerak, 380/150kV?
- Reacties: 21
- Weergaves: 27751
Re: Brand in Langerak, 380/150kV?
Dat lijkt er op alsof er veel transportcapaciteit noord-zuid uit lag waardoor vermogen uit de Eemshaven uit de markt moest en er extra in het zuiden moest worden opgestart...? Alles moest langs één circuit Ens-Lelystad? Lijkt er wel op ja. Zou Langerak nog steeds plat liggen omdat ze nog onderzoek ...
- 18 dec 2019 15:39
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Brand in Langerak, 380/150kV?
- Reacties: 21
- Weergaves: 27751
Re: Brand in Langerak, 380/150kV?
Gezien de bijschakelde noodvermogen en de plattegrond van langerak moet het haast wel zijn dat door het uitschakelen van langerak de nieuwe lijn naar duitsland afgeschakeld is (vandaar noodvermogen) en dat Doetinchem alleen nog via Ulft voeding had (via de niet afgeschakelde station bij de nieuwe ma...
- 01 aug 2018 20:22
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: "Offline" halen van vermogenopwekkers
- Reacties: 4
- Weergaves: 9335
Re: "Offline" halen van vermogenopwekkers
Ah duidelijk. Dank voor de uitleg. Ik heb bij mijn omvormer wel eens iets dergelijks meegemaakt. Bij het afschakelen van het net via de hoofdschakelaar (vanwege werkzaamheden in de meterkast) merkte ik dat de omvormer nog zeker 10 seconden bleef voeden. Althans dat merkte ik doordat de lampjes van d...
- 01 aug 2018 15:00
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: "Offline" halen van vermogenopwekkers
- Reacties: 4
- Weergaves: 9335
Re: "Offline" halen van vermogenopwekkers
Hey Ierlandfan, jij ook hier :) Wat ik nog wel benieuwd naar ben is hoe een (zonnepanelen) inverter beslist om z'n vermogen offline te brengen (anti islanding). Wat als, bijvoorbeeld, ik thuis twee inverters op dezelfde fase heb aangesloten? Kan de ene inverter dan de andere onbedoeld in de lucht ho...